混凝土对模板的侧压力计算

发表于2008-12-17     1866人浏览     1人跟帖     总热度:10  

混凝土作用于模板的侧压力,根据测定,随混凝土的浇筑高度而增加,当浇筑高度达到某一临界时,侧压力就不再增加,此时的侧压力即位新浇筑混凝土的最大侧压力。试问,这临界高度如何取值呢?
扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-12-18 19:55:21

 发表于2008-12-19   |  只看该作者      

2

这个计算手册书上有专门的相关计算,临界高度的取值跟砼浇筑的速度v,砼的初凝时间t,外界温度T有关,此时F=0.22*γ*t*β1*β2*v^(1/2)。有的是根据经验直接取一个砼的有效压头H,此时侧压力F=γ*H。对于墩柱浇筑中(一次浇筑10多米),一般情况是根据经验公式取H值为4-5m,如果高度都没这么的话,那就更好取值了。