剪力墙开裂原因

发表于2006-11-02     1613人浏览     4人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2006-11-03 05:48:39

 发表于2006-11-03   |  只看该作者      

2

应该养护的问题,或者就是基础不均匀下沉造成的,假如不是很宽很长的话应该不影响使用的。可以在观察一下。防止渗水的现象出现!

奖励      

  • 奖励于 2006-11-03 19:50:33

 发表于2006-11-03   |  只看该作者      

3

出现这种情况 ,要看施工时采用的什么水泥,如果采用水化热较大的水泥再加上养护不及时的话,及有可能出现这样的裂缝。在就是看施工时,是否对钢筋有扰动,有时施工班组为了便于浇筑砼,就将绑扎好的钢筋拆开一缺口用于浇筑砼 ,施工完后又没有及时的将钢筋恢复原状,这样施工完成后,砼在凝结硬化过程中产生的收缩力会将没有钢筋的部位拉裂。
以上是我个人观点,仅供参考

奖励      

  • 奖励于 2006-11-04 00:45:27

 发表于2006-11-03   |  只看该作者      

4

混凝土裂缝期刊文章集锦
https://bbs2.zhulong.com/forum/detail3321531_1.html

奖励      

  • 奖励于 2006-11-04 00:50:44

 发表于2006-11-12   |  只看该作者      

5

感谢大家宝贵意见,据专家所言:"应该为温度裂缝,要求掺入7%的ZY(等量替换水泥),同时加强养护,并适当延长砼振捣时间。”