[分享][标准化]桥梁工程施工安全标准化图文详解(上)

发表于2018-06-19     1017人浏览     1人跟帖     总热度:610  

桥梁工程施工安全标准化

本章内容那个包括:桩基施工、基坑施工、墩柱、盖梁施工、支架现浇施工、移动模架施工、、挂篮悬臂施工、预制梁施工、预制梁架设、跨线桥通道安全防护。

一、桩基施工

知识点:

1、桩机作业区域应平整,采取安全防护措施并设立警示标志,非工作人员未经批准不得入内。

2、钻机安装时,机架应垫平,保持稳定,不得产生位移或沉陷。每台钻机都应在显著位置悬挂操作规程牌,牌上标明机械名称、型号种类、操作方法、保养要求、安全注意事项及特殊要求等。

3、护筒埋设高度宜高出地面或水位一定高度。

4、泥浆池、水中施工平台周围应设立防护设施和安全警示标志。

5、挖孔桩施工时孔口不得堆集土渣、机具及杂物,附近不得有重车通过。孔口四周必须搭设防护围栏,围栏采用钢筋牢固焊制。

6、挖孔桩井孔内必须搭设应急时使用的安全绳和软爬梯,并随桩孔深放长至作业面,不得用人工拉绳子运送作业人员和脚踩护壁凸缘上下桩孔。

7、跨大河施工时,在进入水上施工作业现场入口处设置值班室;水上作业平台必须配备救生衣、救生圈等救生器材。

8、在通航或禁航河道施工时,按照河道管理部门要求设置通航、警示标志。夜间作业应有足够的照明并配备夜间警示灯。

桩基施工危险源辨识及防控措施

[标准化]桥梁工程施工安全标准化图文详解(上)_2

泥浆池防护

[标准化]桥梁工程施工安全标准化图文详解(上)_3

泥浆池防护

[标准化]桥梁工程施工安全标准化图文详解(上)_4

周边防护立面

[标准化]桥梁工程施工安全标准化图文详解(上)_5

1-1 剖面图(单位:mm

[标准化]桥梁工程施工安全标准化图文详解(上)_6

警示牌

说明:

1、泥浆池四周设置高出地面0.5m高、1.0m宽的土埂。

2、四周设防护栏杆,栏杆高1.2m、750px两道,立柱间隔2m,外挂安全网和彩旗,并设置安全警示标志,黄底红字。

桩基施工

[标准化]桥梁工程施工安全标准化图文详解(上)_7

桩基施工场地

[标准化]桥梁工程施工安全标准化图文详解(上)_8

护筒防护

[标准化]桥梁工程施工安全标准化图文详解(上)_9

护筒钢筋网盖

[标准化]桥梁工程施工安全标准化图文详解(上)_10

警示牌80×60

说明:

1 、钻机醒目位置悬挂操作规程牌

(1500px×2250px),规程牌上标明机械名称、型号种类、操作方法、责任人、安全注意事项等。

2、施工场地一定范围内设置安全警戒线,醒目位置设置警示标志。

3、孔口护筒采用钢板制作,顶端高出施工水位1m~2m,当处于旱地时应高出地面0.3m,底端埋深依据情况而定;护筒加设钢筋网盖或木板进行防护。

水中施工平台

[标准化]桥梁工程施工安全标准化图文详解(上)_11

防护栏杆

[标准化]桥梁工程施工安全标准化图文详解(上)_12

施工栈桥

[标准化]桥梁工程施工安全标准化图文详解(上)_13

护筒加设安全网

[标准化]桥梁工程施工安全标准化图文详解(上)_14

设置警示牌

[标准化]桥梁工程施工安全标准化图文详解(上)_15

警示牌750px×1000px

说明:

1、沿施工平台周边设置1.2m高栏杆,采用Ф48 mm的钢管焊接,立柱间距1m,与平台型钢牢固焊接,并外挂防护网。

2、深水桩基施工,平台防护栏上每10m配一救生圈;醒目位置设置警示标牌。

二、基坑施工

知识点:

1、基坑深度超过5 m 应有专项支护设计,支护设计及方案经监理工程师批准,基坑施工支护方案要切合实际,能指导施工。

2、基坑宜在少雨季节施工,顶面应在开挖前做好防、排水设施。基坑开挖应按规定要求进行放坡,并依据情况对坑壁进行加固与支护。

3、土质松软层基坑开挖必须先进行支护。开挖时,应观测坡面稳定情况,当发现坑沿顶面出现裂缝、坑壁松塌或遇涌水、涌砂时,应立即停止施工,加固处理后,方可继续施工。

4、基坑深度超过2m以上时,坑内应设置供人员上下的爬梯。基坑内作业人员要有安全立足点,垂直作业上下要有隔离防护。

5、基坑周边防护采取双横杆钢管防护栏,当基坑周边采用板桩时,钢管可打在板桩外侧。防护栏上设置安全警示标志

6、基坑开挖出的废碴及时清理运走,周边严禁堆放土石方、机具等荷载较重的物体。

基坑施工危险源辨识及防控措施

[标准化]桥梁工程施工安全标准化图文详解(上)_16

基坑施工

[标准化]桥梁工程施工安全标准化图文详解(上)_17

平面图

[标准化]桥梁工程施工安全标准化图文详解(上)_18

侧面图

[标准化]桥梁工程施工安全标准化图文详解(上)_19

[标准化]桥梁工程施工安全标准化图文详解(上)_20

基坑防护

[标准化]桥梁工程施工安全标准化图文详解(上)_21

基坑开挖

说明:

1 、承台基坑挖深超过1.5m时,必须根据土质情况放坡或加设支撑。

2 、基坑周边外0.5m处设置1m高防护栏杆,立柱间距2m,外挂安全网;基坑旁设置警示牌。

三、墩柱、盖梁施工

1、桥梁墩柱、盖梁施工高度超过3.0m时四周须搭设脚手架,脚手架设计计算书及搭设方案需经过监理工程师的批准。安装脚手架人员必须持证上岗。

2、脚手架应采用φ48钢管脚手架,脚手架立杆、横杆间距应符合要求,并按规定设置斜向剪刀撑,且四角设置缆风绳。

3、脚手架搭设地基应密实,设有方木垫板。脚手架搭设应考虑人员上下的爬梯,爬梯设护栏,爬梯的爬升角度不应超过60度。脚手架的搭设应随同施工进度进行搭设,顶部设不小于3工作平台,满铺不小于125px厚的木板,四周设置护栏外挂安全网。

4、进入施工现场人员必须戴安全帽,超过地面2m以上作业人员必须佩带安全绳,高空作业人员必须经过体检,凡患有高血压、癫痫病等人员不得高空作业。

5、施工现场桥梁墩柱、盖梁应设置施工标识牌,标识牌大小为0.7×0.5m,蓝底白字,包括墩台编号、墩高、结构类型、砼等级、施工班组等内容。

危险源辨识及防控措施

[标准化]桥梁工程施工安全标准化图文详解(上)_22

[标准化]桥梁工程施工安全标准化图文详解(上)_23

正面图

[标准化]桥梁工程施工安全标准化图文详解(上)_24

侧面图

说明:

1、脚手架搭设满足相关的安全技术规范。

2、采用单管立杆扣件式双排脚手架搭设,钢管直径Φ48mm。脚手架外侧立面设置剪刀撑,剪刀撑在同一立面上必须封闭,且四面必须同样形成封闭。

3、工作平台四周设置1.5m高护栏,外挂安全网;脚手架四角设置防风钢缆绳,与地基锚固牢靠。

脚手架基础、剪刀撑、爬梯

[标准化]桥梁工程施工安全标准化图文详解(上)_25

[标准化]桥梁工程施工安全标准化图文详解(上)_26

脚手架人行爬梯

说明:

1、脚手架基础必须夯实平整,排水畅通;每个立杆必须设置钢底座和垫板(木板或砼预制)。

2、脚手架人行爬梯坡度不大于60度,宽度大于2000px,跨步高度不大于1250px,踏板采用双钢管用万向卡卡接,两侧设扶手。

3、剪刀撑斜杆的搭接长度不得小于2500px,等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件边缘至搭接斜杆杆端的距离不小于250px。

墩柱、盖梁施工

[标准化]桥梁工程施工安全标准化图文详解(上)_27

爬梯及作业平台

[标准化]桥梁工程施工安全标准化图文详解(上)_28

墩柱施工

[标准化]桥梁工程施工安全标准化图文详解(上)_29

盖梁施工平台

[标准化]桥梁工程施工安全标准化图文详解(上)_30

防护栏杆示意图

[标准化]桥梁工程施工安全标准化图文详解(上)_31



警示牌30×40

说明:

1、作业平台四周设置1.5m高防护栏杆,护栏及上下爬梯挂设安全网。

2、盖梁模板安装应单独设置支撑架,不得支撑在脚手架上。


说明:

支架现浇施工、移动模架施工、、挂篮悬臂施工、预制梁施工、预制梁架设、跨线桥通道安全防护等方面内容,见桥梁工程施工安全标准化(下)

扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-06-19   |  只看该作者      

2

[标准化]桥梁工程施工安全标准化图文详解(上)_1

朝花夕月

北京 门头沟区 | 路桥市政

371 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

398 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20