[分享]隧道浅埋暗挖法--下

发表于2018-04-24     635人浏览     1人跟帖     总热度:322  

十八字方针
浅埋暗挖法的十八字方针“管超前、严注浆、短开挖、强支护,快封闭、勤量测”。
1、地层的预加固和预处理(超前小导管和超前长管棚) 
2、隧道开挖和初期支护 强调“随开挖、随支护”的基本原则,选择适当的开挖方法,做到利用土体有限的自立时间进行开挖和支护,使土体开挖后暴露的时间尽可能短,使初期支护尽早封闭成环。
(1)开挖方法:短台阶法、带临时仰拱的长台阶法、中隔壁法(CD法)、交叉隔壁法(CRD法)、侧壁导坑法(眼镜法)、弧形导坑留核心土等。
隧道浅埋暗挖法--下_1
(2)初期支护:具有足够的强度和刚度,主要采用钢筋格栅,主要有以下原因:钢筋格栅与喷射混凝土能紧密结合;钢筋格栅在拼装成环后,具有一定的强度和刚度,在喷射混凝土尚未具备足够强度前,钢筋格栅可以单独承担来自土层的一部分荷载。
3、二次衬砌 作用:提高初期支护强度和刚度、增强初期支护安全储备的需要,也是支撑中间的防水隔离层、承受水压力的需要。 
4、监控量测 项目:地表位移、拱顶下沉、隧道周边收敛(必测项目)、土压力、土体位移、支护应力(选测项目)。 
隧道浅埋暗挖法--下_2
隧道稳定判据:当测点位移时间曲线变化率呈明显收敛趋势,隧道水平收敛变化率下于0.2mm/d,拱顶下沉变化率小于0.1 mm/d,而且所测的位移值大于预计总位移值的80%以上。
施工技术
1、超前大管棚施工 隧道拱部采用超前大管棚进行注浆加固。主要施工工序有:
(1)围护桩施工, 开挖基坑,预埋好管棚导向管,施工大管棚。
(2)从管棚导向管按设计钻孔, 采用间隔钻孔, 先两侧后中间的顺序。
(3)安放钢筋笼。
(4)向管棚钢管内注浆, 顺序先下后上, 全孔可采用一次性注浆。
隧道浅埋暗挖法--下_3
2、超前小导管及边墙注浆管施工 
注浆施工工序包括: 封闭掌子面、钻孔、安设小导管、注浆、效果检查等。小导管采用手持式凿岩机钻孔。插管时采用风动锤振入, 注浆采用注浆泵。边墙注浆管施工与超前小导管施工方法基本相同。 
3、全断面注浆施工
利用全断面打设超前注浆管进行注浆, 注浆前利用喷射砼封闭掌子面, 浆液采用水泥- 水玻璃浆液。注浆顺序为先隧道周边后中间, 隔孔交替注浆。注浆方法为在砂层中采用渗透注浆, 在土层中采用劈裂注浆。 
4、隧道施工
超前大管棚施工完成后, 即可进行正常的隧道施工。
来源网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。