两端不同步张拉,伸长量也不一样,这么是不是有问题?
扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-10-21   |  只看该作者       筑龙币+10

2

可能是钢绞线本来就没有拉直,导致伸长量过大。如果油表和千斤顶是配套的就问题不大,主要以张拉力为主,伸长量为辅助。

 发表于2017-10-22   |  只看该作者      

3

张拉设备是数控的,千斤顶和油表都是配套。张拉力已达到,就是两端伸长量不一样,误差有30%。张拉不同步,不同步率已超10%,这样也没问题吗?

 发表于2017-10-24   |  只看该作者       筑龙币+20

4

为什么不同步张拉呢?