发表于 2017-09-18 各路大神。求解答。。
很可能的原因是路基下沉,因为路面本身的原因,会造成横向裂缝。也有可能是施工时的纵向施工缝。要具体分析产生的原因。
点评 hstone1008 发表于 4楼 2017-09-18 很可能的原因是路基下沉,因为路面本身的原因,会造成横向裂缝。也有可能是施工时的纵向施工缝。要具体分析产生的原因。应该不会,这个属于路面改造工程,旧砼板击碎后打水稳层,经过弯沉实验
点评 hstone1008 发表于 4楼 2017-09-18 很可能的原因是路基下沉,因为路面本身的原因,会造成横向裂缝。也有可能是施工时的纵向施工缝。要具体分析产生的原因。横向裂缝都没有,全部是纵向的。。。
从图片看不是路基下沉,你在看看有没有下面的问题:
1、切缝时面板的长宽是怎么分块的?面板的长度和宽度满足设计要求不?
2、施工时的施工速度,满足混凝土初凝的要求不?
3、混凝土面板施工前有没有对基层进行洒水?
点评 hstone1008 发表于 8楼 2017-09-18 从图片看不是路基下沉,你在看看有没有下面的问题:1、切缝时面板的长宽是怎么分块的?面板的长度和宽度满足设计要求不?2、施工时的施工速度,满足混凝...现在是半幅施工,宽5.5米,切缝5米左右一道,切缝及时,水泥报告初凝时间差不多156min,现场施工每小时15米至20米左右,现场施工前,底层也充分湿润过了,我们自己分析估计是水泥有点问题,出厂温度有点高,基本在80度以上。
点评 hstone1008 发表于 8楼 2017-09-18 从图片看不是路基下沉,你在看看有没有下面的问题:1、切缝时面板的长宽是怎么分块的?面板的长度和宽度满足设计要求不?2、施工时的施工速度,满足混凝...施工工艺一般是没什么问题,一直都是这样做的,问了很多人,都是第一次碰到这种情况,哈哈哈,承包人已哭晕在厕所。
福建 福州 | 路桥市政
3 关注
1 粉丝
1 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)