管井井点由滤水井管、吸水管和抽水机械等组成。管井井点设备较简单,排水量大,降水较深,较轻型井点具有更大的降水效果,可代替多组轻型井点作用,水泵设在地面,易维护。管井埋设的深度和距离根据需降水面积、深度及渗透系数确定,一般间距10~50m,最大埋深可达10m。适用于渗透系数较大,地下水丰富的土层、砂层,含水层厚度大于5.0m。但管井属于重力排水范畴,吸程高度受到一定限制,要求渗透系数较大(1~200m/d)。

管井降水适用条件:

1、第四系含水层厚度大于5.0m;

2、基岩裂隙和岩溶含水层,厚度可小于5.0m;

3、含水层渗透系数K宜大于1.0m/d.

4、适用于降水深度3~5m