[专家答疑]T梁浇筑拆模后腹板气孔太多

发表于2016-12-10     2672人浏览     4人跟帖     总热度:172  

扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+2

  • 发表于 2017-04-08     我感觉就是配合比的问题,其他情况不大

  • 发表于 2016-12-12     可能出在这2个问题,1震捣不均匀,2坍落度

 发表于2016-12-12   |  只看该作者       筑龙币+20

2

个人感觉问题出在振捣不到位上,看看振捣的方法和机械有没有什么问题,比如附着式振捣器,振捣棒的大小,振捣时间等等。可以参考:

标准化T梁预制全过程,这个制梁场我给满分!-路桥施工-筑龙路桥市政论坛

https://bbs.zhulong.com/102020_group_727/detail9250259/


 发表于2016-12-12   |  只看该作者      

3

点评   q2975705093  发表于  1楼   2016-12-10  T梁浇筑拆模后腹板气孔太多,混凝土配比尝试调整了好几次,效果还是不理想,想请问关于T梁混凝土外观气泡控制与减少,有什么好的方法,或者相关的资料有...
可能出在这2个问题,1震捣不均匀,2坍落度

 发表于2017-01-26   |  只看该作者       筑龙币+10

4

为了解决T梁浇筑拆模后腹板气孔太多的问题,应制定的相应措施和管理办法并落实到位,针对问题提出切实可行的解决办法:
实施一:振捣时间过短及漏振和欠振都会导致混凝土出现不密实而导致混凝土的自然空洞及空气型不规则大气泡。鉴于此教训,混凝土振捣过程中,技术人员全程监督,指导,振捣棒的移动间距要小于振捣棒作用半径的1.5倍,插入式振捣棒插入深度控制在5~250px,每处振捣点振捣时间控制在20~30s,避免出现漏振、欠振、超振现象。
T梁浇筑拆模后腹板气孔太多-001.jpg
图1   检查施工人员振捣端腹板情况,确保隔板气泡排出
T梁浇筑拆模后腹板气孔太多-001.jpg
图2  现场振捣棒振捣符合要求
      实施效果检查:通过以上措施,作业人员振捣水平明显提高,基本达到规范要求。
      实施二:模板脱模剂采用废机油,这种脱模剂对气泡具有很强的吸附性,混凝土内气泡一经与之接触,便会吸附在模板上而成型于混凝土结构的表面。鉴于此教训,技术人员现场检查脱模剂配料,脱模剂使用调配的机柴油或色拉油。
T梁浇筑拆模后腹板气孔太多-001.jpg
图3   作业人员使用合格脱模剂进行涂刷模板
T梁浇筑拆模后腹板气孔太多-001.jpg
图4   立模前,模板打磨光亮;脱模剂涂抹均匀
      实施效果检查:通过以上措施,脱模剂使用已符合要求。
      实施三:模板上附着式振动器布置不合理,影响混凝土振捣质量,使气泡无法消除不彻底。鉴于此教训,技术人员组织研究,对振捣器布置方式进行改进。附着式振动器分三层布置,马蹄部分、梁肋中、上部各布置一排,间距1.5m,呈梅花形布置。
T梁浇筑拆模后腹板气孔太多-001.jpg
图5   附着式振动器布置合理
      实施效果检查:通过以上措施,附着式振动器布置更合理,振捣效果明显提高。
      实施四:混凝土分层厚度大于30cm。混凝土分层厚度过大,导致混凝土内部气泡不容易往上排出。鉴于此教训,混凝土浇筑过程中,安排专职技术人员现场旁站、监督并指导,确保分层厚度符合要求。
T梁浇筑拆模后腹板气孔太多-001.jpg
图6 现场混凝土浇筑符合要求
      实施效果检查:通过以上措施,混凝土布料厚度不大于30cm,梁体气泡明显减少

 发表于2017-04-08   |  只看该作者      

5

点评   q2975705093  发表于  1楼   2016-12-10  T梁浇筑拆模后腹板气孔太多,混凝土配比尝试调整了好几次,效果还是不理想,想请问关于T梁混凝土外观气泡控制与减少,有什么好的方法,或者相关的资料有...
我感觉就是配合比的问题,其他情况不大

q2975705093

浙江 台州 | 路桥市政

14 关注

10 粉丝

1 发帖

3 荣誉分

该博主未添加简介