艺术设计
工程技术
机电设备
项目与管理
BIM学院
发帖说明
本小组需要加入才可以发帖
发表于2016-11-06 1115人浏览 4人跟帖 总热度:231
cfd2016
2 2016-11-06 | 只看楼主
楼
1
电梯直达
我们是施工单位,图纸上给出搅拌桩的有效处理宽度、起始终止桩号,搅拌桩的根数,但是没有说明布置方式。搅拌桩分三种间距1.0、1.2、1.4,等边三角形布置。布置过程中,按中心轴线开始布置时,在每种间距交接处,有很多重叠相交的桩位,根据图纸要求根数扣除相应的桩点,但是结果布置非常不均匀。请问这是正确的布置方法吗?您这里有什么布置方式吗?
[查看我的收藏]
分享到微信朋友圈 ×
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮 ,选择
举报 点评(0) 点赞(0)
LiiHer
发表于2016-11-07 | 只看该作者 筑龙币+20
2
可以在右侧专家答疑区域提问老师~~~
国际货场
发表于2016-11-07 | 只看该作者 筑龙币+10
3
做个工程联系单附上画好的桩位图给设计和监理确认
wustch
4
这个 要问 业主和设计按图施工
5
谢谢楼上热心人,造成交接部位布置不均匀问题是在布置边界时候出现的,用已布置完成的第二排点为准线布置,由于间距不同导致重叠和不均匀。用已布置完第一排为准线布置,在规定区域内桩根数达不到设计要求根数。