解:施工缝是真缝,即每一幅都是装侧模后齐齐整整地铺筑完,与施工的顺序有关;缩缝是假缝,可以在一次铺筑时缝两边同时铺筑。
当一次铺筑混凝土板宽度为4米时,混凝土板的温度线膨胀为:200×0.00001×30(设最大温差为30度)=0.06cm=0.6mm;如果板按6米宽度,线膨胀也只有0.9mm。
如果一次铺筑宽度8米,这个时候就要考虑设缩缝了,可以在中间(4米位置)边浇筑混凝土边植入拉杆钢筋,待混凝土强度达到后切缝灌沥青(以消除混凝土受温度后的线膨胀)。
如果一次铺筑宽度4米,只能设施工缝了,即每次浇筑完毕,混凝土还没有凝固前,插入拉杆钢筋,待下一幅浇筑混凝土达到强度再来切缝灌沥青。
发表于 2016-08-30 谢谢你,有所收获
点评 LiiHer 发表于 3楼 2016-08-29 解:施工缝是真缝,即每一幅都是装侧模后齐齐整整地铺筑完,与施工的顺序有关;缩缝是假缝,可以在一次铺筑时缝两边同时铺筑。 当一次铺筑...谢谢你,有所收获
山西 长治 | 路桥市政
3 关注
1 粉丝
26 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)