墙式护栏施工工艺标准
1 适用范围
1.1随着高等级公路的快速发展,墙式防撞护栏以其良好的防撞性能和对汽车及其驾驶者较小的伤害而被广泛采用;
1.2适合各等级道路桥梁及高边坡临边防护;
2 主要技术标准和规范
2.1《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)
2.2《公路工程质量检验评定标准》(土建工程)(F80/1-2004)
2.3《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95)
2.4《公路工程施工工艺标准》(FHEC)
3 施工准备
3.1人员组织准备
3.1.1根据工程实际情况按墙式护栏施工工序标准化成立技术过硬、保障有力和运行高效的施工人员组织机构,做到管理层次和职责分工清晰;
3.1.2所有参建人员均必须经过安全三级教育合格才能上岗作业,专业人员操作证齐全且在有效期;
3.1.3开工前组织全体参建人员学习和熟悉墙式护栏工艺流程、设计要求和注意事项,确保技术交底正确;
3.1.4组织内部安全、质量、技术交底内容齐全、手续完备;
3.1.5有有效的确保人员组织稳定的措施;
3.2技术准备
3.2.1开工前做好施工图及图纸会审工作,并做好会议纪要;
3.2.2主要施工机械及其配套设备的技术性能资料,所需材料的检验和配合比试验,对所需的材料必需作材料的物理性能试验,并委托有资历的试验室根据所用的原材料作好混凝土的配合比试验。
3.2.3具有有效的施工组织设计或施工方案,有关载荷、施工工艺的试验参考资料。
3.2.4会审图纸,做好详细的安全技术交底,施工前充分发扬民主,调动职工的积极性、创造性,使参与施工的全体职工参加对施工方案的讨论,提高对安全生产质量保证的重视,并对各部门进行考评。
3.3材料准备
3.3.1水泥、砂、石子、钢筋等原材料进场检测必须由试验室设专人按规范频率进行抽样检测,检测合格的原材料才能投入本工程施工;
3.3.2混凝土配合比设计与试验,在开工前必须按设计混凝土强度要求完成试验室配合比、施工配合比工作,满足混凝土浇筑的要求。
3.4机械准备
3.4.1按墙式护栏施工工艺和施工进度要求配足钢筋加工设备、砼浇筑设备、配套设备和安全设备;
(1)测量及试验仪器:
全站仪、水准仪、钢卷尺等;
(2)安全设施:
防水照明灯、安全帽、维护设施及警示标志标牌等;
(3)钢筋制安设备:
钢筋弯折机、钢筋切断机、钢筋调直机、电焊机;
(4)砼灌注设备:
混凝土拌合站、发电机、混凝土运输车、振捣棒、下料斗等;
3.4.2进场设备必须有有效的合格证;
3.4.3配足设备专业操作人员,机械操作和养护制度齐全;
3.5施工条件准备
3.5.1三通一平:桥头施工便道、临电和临建等设施即三通一平满足砼浇筑物资运输要求;
3.5.2安全措施:完善配套的便道、临电和临建的临边、高空等维护和标志标牌警示等工作;
4、施工工艺
4.1工艺流程
墙式护栏施工工艺流程图
4.2操作方法
4.2.1模板设计
模板设计是否科学合理是决定施工进度、表观质量的关键所在。设计模板的主要原则是架设及拆卸方便,接缝严密,无错台,不漏浆,在施工过程中要本着这样的原则进行模板设计。
1) 内侧模板为钢制定型组合模板,面板厚5mm,肋板厚5mm,模板高度根据设计尺寸而定,接缝连结采用螺栓连接,每单元长度为1.5m为宜,内侧模板的高度为护栏顶面设计标高至桥面铺装的距离,不能以设计标高至踝梁顶面的距离为高度,如果以设计标高至踝梁顶面的距离为高度,一旦踝梁顶面标高大于设计标高,将无法架设护栏模板。2) 护栏外侧若为平面则采用大块钢模板拼装组合而成,若不是平面则需加工定型钢模板,外侧模板组合或制做时要在模板下沿预留支撑开口。3) 端头模板根据护栏模断面尺寸及形状设计成侧模内包式模板,这样有利于架设,同时也能保证施工缝的表观质量。
4.2.2模板架设
1) 对模板内沿线和外沿线放样,定出模板外沿线是为了在模板架设好后对模板下沿进行校正;
2)沿定出的模板架设线预先用与护栏砼同标号的小石子砼浇注出模板下沿高程基准面,这个基准面要确保其高程的准确性,在浇注时每隔1.0m需留有一开口,以便于支撑外侧模板的钢管通过;
3) 在高程基准面上精确放出模板内沿和外沿线并用墨线连结成线,根据放样在护栏钢筋上每隔1.0m焊接模板撑杆;
4) 在桥面板上每隔1.0m铺设支撑外侧模板和外侧脚手架的钢管,钢管要伸出桥面板外侧2000px。内侧一头用铁丝牢固地固定在桥面板钢筋上,在钢管通过护栏位置处外套直径大于钢管、长度大于护栏下口250px以上的PVC管,以便于拆卸钢管。
5) 在支撑钢管的外端设置安全护栏,悬壁部分铺设脚手架,且一定要在护栏上挂好安全网。
6)模板架设由一端向另一端依次架设,且先架设内侧模板,后架设外侧模板,对称架设,内外侧模板立好后要用拉杆将内外侧模板连成一体,防止内侧模板向外倾倒。模板架设时接缝一定要严密,无错台。
7) 护栏断缝的设置:在护栏的设计断缝处用形状同护栏断面相同,但几何尺寸大于护栏断面尺寸的PVC板横穿护栏,夹设于内外侧模板的接缝中,浇注砼时注意不能振破,模板拆卸后将露出砼面的部分切除。
4.2.3模板的校正
1) 模板的下口内侧模板用撑杆将其顶紧,使其紧贴内侧的模板支撑点,并检验模板外沿是否与放样外沿线重合,外侧模板由拉杆拉紧即可。
2)模板上口校正用可调式撑杆在护栏内侧支撑,这种撑杆即可作拉杆,又可作撑杆,也可以用撑杆支撑牢固再用拉杆拉紧,施工时撑杆一定要牢固稳定,外侧模板用拉杆外套钢管拉紧即可,上口拉杆设置于护栏上口上面。
3)模板上口的校正先用线垂校正外侧模板的垂直度,然后再拉线校正线型,必要时用经纬仪穿线法校正模板上口线型。
4.2.4钢筋加工及安装施工方案、施工方法
钢筋在加工场加工成半成品,由装载机或运输车运送到施工段落现场绑扎和焊接成型。
钢筋焊接时,焊接长度为双面焊5d,单面焊10d;钢筋采用绑扎搭接的方式接长,搭接长度不小于900px,接头错开布置错开长度不得小于1250px。最终使钢筋形成一个整体。
4.2.5砼浇注
1)护栏砼配合比的设计,坍落度可设计为3-125px左右,水灰比为0.4左右,砂率选取35-38%,采用1-75px连续级配碎石,II区中砂,这样所浇注出的砼外观较为美观。
2)砼浇筑采用分层浇筑,第一层浇筑厚度为护栏高度的2/5,这样有利于气泡的排出。
3)砼浇筑完成后要将护栏顶面抹光,不得留有痕迹。
4.2.6施工注意事项
1) 每次拆模后要将模板表面清除干净,每次装模前用磨光机对钢模除锈,除锈完毕后用抹布擦净,并及时涂抹脱模剂。脱模剂要涂抹均匀,不得漏涂。
2) 浇筑砼时应经常观察模板支架,特别要注意模板是否上浮,发现问题要立即停止,采取有效措施即时纠正防范。
3) 浇筑砼前应将各种预埋件螺栓用塑料纸包裹或涂抹黄油,以防止砼对螺栓的损坏。
4)各种预埋件位置要准确,特别是护栏托架预埋螺栓,它将直接影响护栏整体的外观质量。
5质量标准
混凝土防撞护栏施工要求如下表
6成品保护
6.1在施工过程中保护好桩孔轴线桩、十字护桩、水准点;
6.2对加工成型的钢筋在安装前应架空覆盖保护,存放和运输过程中不松动、不扭曲、不污染;浇筑混凝土时钢筋固定牢靠;
6.3砼浇筑完成后进行防护,防止人员、牲畜损坏;
6.4对浇筑完的护栏应加强覆盖养生;
7质量记录
7.1原材料进场检测及配合比;
7.2放样及复合记录;
7.3钢筋检查记录
7.4砼浇筑记录;
7.5混凝土强度实验报告;
7.6混凝土质量评定表;
具体表示根据工程所在地及监理要求为准。
8安全环保措施
8.1安全措施
本施工过程部分属于高空施工,而且施工现场均有行人及车辆通行,所以施工安全极为重要。此外,其它如用电等方面的安全也应注意。
(1)高空安全
高空安全是施工安全的重点,不仅涉及高空施工人员设备自身的安全,而且也事关施工范围及附近区域人员车辆等的安全,因此要尤为关注如下几点:
①作业人员必须定期进行身体检查,对不适宜高处作业的人员,如患有精神病、高血压、严重贫血、颠痫、眩晕、心脏病等人员,不得从事此项工作。
②所有机械设备必须定期进行保养检查,确保无故障后方可使用。
③所有进入现场的施工人员,应严格按照安全管理条例和安全操作规程的要求,穿戴相应的防护用品。
④在进行起重操作和混凝土施工时,除了常规注意事项外,还尤其应注意空中电缆和附近的建筑物,避免发生碰撞事故。
⑤要避免高空坠物事件的发生,加强对工人的安全教育,禁止从高空抛掷任何物品,以保证现场附近人员车辆的安全。
(2)用电安全
现场施工用电较多,线路分布复杂,因此要特别注意用电安全:
①现场用电线路布置应由专值电工负责,电工应持证上岗。
②严格禁止任何乱搭乱接。
③严格按照用电安全的要求设置接地保护和空气开关及漏电保护器。
④注意用电设备和接线设备的防水防雨。
(3)设备安全
现场大型设备的操作人员和车辆司机均应持证上岗,设备在使用时均应按相应的操作规程进行操作。大型设备的操作人员和车辆驾驶员严禁酒后操作和疲劳操作。
8.2环保措施
1)生产用地方道路、施工便道在干旱季节,经常洒水控制扬尘,防止污染。
2)在村落或居民区附近施工时尽量采取措施确保施工噪音不扰民;
3)施工过程中的废油、废水、废渣应做到集中堆放,集中处理;
湖北 平顶山 | 路桥市政
105 关注
226 粉丝
207 发帖
88 荣誉分
∨
简介