以下是引用liu710926在2005-7-19 12:30:00的发言:参考意见:1、可能施工时温度太高,局部养护不及时或不充分2、拆模太... 至于底板裂缝,位置处于底板预应力钢束位置处,有没有可能是压浆时膨胀剂称量不准确而造成剂量多加造成的呢? |
应该不是过早张拉原因造成的开裂,因为张拉时至少在8天以上,而且张拉时的强度(同步养生试件)达到95%以上(设计要求达到90%以上即可进行张拉),并且张拉时的弹模也达到相应的要求。 而且,预制时间是2004年4月底5月初,气温(苏州地区)不低了,最低气温在15度以上。 底板裂缝会不会在存梁时受到扭矩造成的呢?存梁底座曾经发生不均匀沉降! |
以下是引用jerson在2005-7-21 16:40:00的发言:水泥不好吧!做试验了没... |
小结一下: 底板纵向裂缝产生的可能原因: 1、可能施工时温度太高, 2、局部养护不及时或不充分, 3、可能是底版顶层的钢筋保护层太小而引起的, 4、外加剂加得过多了 5、拆模太早或拆模时损伤 6、张拉过早形成 7、施工中混凝土浇筑不连续的影响; 8、箱梁底版裂缝很可能是由于振捣不到位造成的,如果你是分次浇注的,箱梁底版不会有裂缝的;如果你是一次浇注的,混凝土势必要丛腹板进入,就会造成底版中间部位粗骨料少,且振捣不到,就会有裂缝。 腹板侧面裂缝产生的可能原因: 1、可能局部捣固可能有遗漏,裂缝已贯通。 2、温度裂缝, 3、拆模时间没有控制好造成的纵向裂缝, 4、养护不到位, 5、张拉过早形成, 6、施工中混凝土浇筑不连续的影响; 7、钢筋保护层太小; 8、振捣混凝土在边角部位积浆(钢筋太密),强度不足造成裂缝; 9、张拉时非对称张拉加 10、拆模时损坏 可采取的处理措施: 1、裂缝问题一般可采取注浆技术、贴碳纤维布处理; 2、报废。 |
中国 | 建筑施工
0 关注
11 粉丝
71 发帖
82 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)