预制箱梁底板、腹板裂缝成因(讨论)

发表于2005-07-17     21932人浏览     98人跟帖     总热度:10  

 发表于2005-07-22   |  只看该作者      

34

版主所说的因为预制梁台座下沉引起的底板开裂:本人认为就算是台座下沉导致也不应该是梁底板开裂,应该是出现斜向裂缝。可以看下图纸在腹板与底板交界处是否有倒角,防止该处应力集中.另外,好好检查下碎石的级配,特别注意施工工艺,在倒角处是一个薄弱的处,振

 发表于2005-07-22   |  只看该作者      

35

以下是引用leefulei在2005-7-22 21:10:00的发言:“有一片箱梁在1/4跨处的底板(在腹板正下方)有一道3米来长的纵向裂...
比较蹊跷,是否预应力孔道在此处弯曲,观察一段时间,不发展就不用管,若发展的话可能需要在底板上横向粘贴碳纤维(需设计计算),防止其进一步发展,并将裂缝封闭。

 发表于2005-07-22   |  只看该作者      

36

以下是引用tangchaoblue在2005-7-17 20:55:00的发言:今天在例行的工地质量检查中,发现已经浇完中横梁、湿接缝的25...
w我们在施工中也遇到过。有几根箱梁在腹板侧面(底板与腹板交界处),有几道水平方向的纵向裂缝,沿跨径方向分布不规律,长度20~40厘米不等。
裂缝处有乳白色的结晶物裂缝成因比较复杂。
我个人认为
1)裂缝的宽度大小,以及裂缝深度。裂缝的发展是影响使用的关键。
2)裂缝成因与砼的搅拌质量有很大的关系,特别是塌落度是关键。。
吊打塌落度=8-10cm
泵送塌落度=12-16cm
塌落度大干缩厉害容易产生上述裂缝
3)我看和振捣关系不大。关键是砼的搅拌塌落度以及和易性。
最好有照片进一步分析!!

 发表于2005-07-22   |  只看该作者      

37

出现结晶物应该是因为砼搅拌时间不够。

 发表于2005-07-23   |  只看该作者      

38

以下是引用leefulei在2005-7-22 21:10:00的发言:“有一片箱梁在1/4跨处的底板(在腹板正下方)有一道3米来长的纵向裂...
再请设计院重新检算一下,预应力束的布置位置是否有问题,底板上布置了吗?
曾经有底板上未布置预应力束而产生裂缝的,后来将腹板上的2束调到底板上,问题解决了。

 发表于2005-07-24   |  只看该作者      

39

我觉得腹板裂缝还有一个原因是碎落。

2)使用什么水泥,安定性如何?
3)配合比中水泥用量多少?
4)工人施工擅自加水?
5)施工中的塌落度多少?
6)成型后养护情况如何?
以上供你参考!
我们在施工中也遇到过:
1)箱梁在腹板侧面(底板与腹板交界处),有几道水平方向的纵向裂缝,L=50-60cm
2)腹板竖向裂缝, L=40-50cm
3)顶板无规则裂缝L=20-30cm
4)箱梁环向裂缝.孔内可见。

 发表于2005-07-24   |  只看该作者      

41

1、可能施工时温度太高,局部养护不及时或不充分
2、拆模太早或拆模时损伤
3、有3片箱梁在腹板侧面(底板与腹板交界处),有几道水平方向的纵向裂缝,沿跨径方向分布不规律,长度20~40厘米不等,裂缝处有乳白色的结晶物,可能局部捣固可能有遗漏,裂缝已贯通。

 发表于2005-07-24   |  只看该作者      

42

一、底板处的裂缝应该是钢筋保护层不对,保护层过大,梁体检查时未注意纵横向钢筋的间距,与设计相差较多,尤其是横向的钢筋间距,使混凝土缺乏有效的约束,造成裂缝出现,加上15度以上的温度,养生不及时,很容易出现裂缝。
二、底板与腹板处的裂缝应该是由以下几个原因造成的:
1、混凝土拌合时间不足,外加剂未充分与梁体混凝土反应,造成局部外加剂浓度过高。
2、灌注时未能控制住混凝土的塌落度,且灌注时混凝土在梁体内流动的斜率过大,造成浆体与骨料分离,造成局部混凝土骨料和浆液分离。
3、梁体钢筋检查时未能注意保护层的防护措施是否有偏差,比如垫块的位置是否得当,是否牢固,否则易造成一侧的钢筋局部偏移,造成对侧的钢筋保护层偏大。
4、梁体模板拆除后,养生滞后,梁体对温度较敏感处和有缺陷处由于内外温差较大,混凝土开裂,此时养护所用的水进入裂缝,将白碱带出来。
根据我平时检查的经验总结如上,不当之处还请指正。
另外给各位奉送一些个人经验:钢筋检查时务必仔细,确保钢筋间距,预应力管道位置,垫块位置等符合规范规定,垫块绑扎位置合理、可靠。与模板任何位置的保护层均有保证,避免保护层过大过小;混凝土灌注时应该斜向分段灌注,控制好砼的斜率,在每段的末端稍微灌注多一些混凝土,使得本段内的混凝土浆液不致流淌太多,避免局部离析;搅拌站的计量经常检查,避免传感器失灵导致计量不准,搅拌时间务必充裕,确保搅拌均匀,搅拌机内的拨齿如果磨损过多要及时更换;梁体拆模时养护人员就要到位,拆一块模板养护这块露出的梁体。强度如果符合规范要求的强度,及早张拉,避免出现裂缝。