版主所说的因为预制梁台座下沉引起的底板开裂:本人认为就算是台座下沉导致也不应该是梁底板开裂,应该是出现斜向裂缝。可以看下图纸在腹板与底板交界处是否有倒角,防止该处应力集中.另外,好好检查下碎石的级配,特别注意施工工艺,在倒角处是一个薄弱的处,振 |
以下是引用leefulei在2005-7-22 21:10:00的发言:“有一片箱梁在1/4跨处的底板(在腹板正下方)有一道3米来长的纵向裂... |
以下是引用tangchaoblue在2005-7-17 20:55:00的发言:今天在例行的工地质量检查中,发现已经浇完中横梁、湿接缝的25... 裂缝处有乳白色的结晶物裂缝成因比较复杂。 我个人认为 1)裂缝的宽度大小,以及裂缝深度。裂缝的发展是影响使用的关键。 2)裂缝成因与砼的搅拌质量有很大的关系,特别是塌落度是关键。。 吊打塌落度=8-10cm 泵送塌落度=12-16cm 塌落度大干缩厉害容易产生上述裂缝 3)我看和振捣关系不大。关键是砼的搅拌塌落度以及和易性。 最好有照片进一步分析!! |
以下是引用leefulei在2005-7-22 21:10:00的发言:“有一片箱梁在1/4跨处的底板(在腹板正下方)有一道3米来长的纵向裂... 曾经有底板上未布置预应力束而产生裂缝的,后来将腹板上的2束调到底板上,问题解决了。 |
 最好有照片进一步分析!! 进一步分析!! 1)砂石料的质量如何? 2)使用什么水泥,安定性如何? 3)配合比中水泥用量多少? 4)工人施工擅自加水? 5)施工中的塌落度多少? 6)成型后养护情况如何? 以上供你参考! 我们在施工中也遇到过: 1)箱梁在腹板侧面(底板与腹板交界处),有几道水平方向的纵向裂缝,L=50-60cm 2)腹板竖向裂缝, L=40-50cm 3)顶板无规则裂缝L=20-30cm 4)箱梁环向裂缝.孔内可见。 |
1、可能施工时温度太高,局部养护不及时或不充分 2、拆模太早或拆模时损伤 3、有3片箱梁在腹板侧面(底板与腹板交界处),有几道水平方向的纵向裂缝,沿跨径方向分布不规律,长度20~40厘米不等,裂缝处有乳白色的结晶物,可能局部捣固可能有遗漏,裂缝已贯通。 |
一、底板处的裂缝应该是钢筋保护层不对,保护层过大,梁体检查时未注意纵横向钢筋的间距,与设计相差较多,尤其是横向的钢筋间距,使混凝土缺乏有效的约束,造成裂缝出现,加上15度以上的温度,养生不及时,很容易出现裂缝。 二、底板与腹板处的裂缝应该是由以下几个原因造成的: 1、混凝土拌合时间不足,外加剂未充分与梁体混凝土反应,造成局部外加剂浓度过高。 2、灌注时未能控制住混凝土的塌落度,且灌注时混凝土在梁体内流动的斜率过大,造成浆体与骨料分离,造成局部混凝土骨料和浆液分离。 3、梁体钢筋检查时未能注意保护层的防护措施是否有偏差,比如垫块的位置是否得当,是否牢固,否则易造成一侧的钢筋局部偏移,造成对侧的钢筋保护层偏大。 4、梁体模板拆除后,养生滞后,梁体对温度较敏感处和有缺陷处由于内外温差较大,混凝土开裂,此时养护所用的水进入裂缝,将白碱带出来。 根据我平时检查的经验总结如上,不当之处还请指正。 另外给各位奉送一些个人经验:钢筋检查时务必仔细,确保钢筋间距,预应力管道位置,垫块位置等符合规范规定,垫块绑扎位置合理、可靠。与模板任何位置的保护层均有保证,避免保护层过大过小;混凝土灌注时应该斜向分段灌注,控制好砼的斜率,在每段的末端稍微灌注多一些混凝土,使得本段内的混凝土浆液不致流淌太多,避免局部离析;搅拌站的计量经常检查,避免传感器失灵导致计量不准,搅拌时间务必充裕,确保搅拌均匀,搅拌机内的拨齿如果磨损过多要及时更换;梁体拆模时养护人员就要到位,拆一块模板养护这块露出的梁体。强度如果符合规范要求的强度,及早张拉,避免出现裂缝。 |