筑龙首页

预制箱梁底板、腹板裂缝成因(讨论)

发表于2005-7-17  101条回复  17674次阅读    搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+0

tangchaoblue

今天在例行的工地质量检查中,发现已经浇完中横梁、湿接缝的25米预制箱梁中,有一片箱梁在1/4跨处的底板(在腹板正下方)有一道3米来长的纵向裂缝,缝宽小于0.1毫米,裂缝处没有乳白色的结晶物,不知是什么原因形成的,希望有高人解析一下成因。
此外,有3片箱梁在腹板侧面(底板与腹板交界处),有几道水平方向的纵向裂缝,沿跨径方向分布不规律,长度20~40厘米不等,裂缝处有乳白色的结晶物,希望有高人解析一下成因。
前20位奖币20!

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-7-17  | 只看该作者      

2

箱梁在腹板侧面(底板与腹板交界处的纵向裂缝宽度也小于0.1毫米!

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-18  | 只看该作者      

3

为什么没人顶呢?
这些裂缝对结构的正常使用有影响吗?

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-19  | 只看该作者      

5

急切 需要大家解答!!!!为什么没有人给点意见呢?

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-19  | 只看该作者      

6

给点意见呀!为什么没有人给点意见呢?
急切期待!

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-19  | 只看该作者      

7

参考意见:
1、可能施工时温度太高,局部养护不及时或不充分
2、拆模太早或拆模时损伤
3、有3片箱梁在腹板侧面(底板与腹板交界处),有几道水平方向的纵向裂缝,沿跨径方向分布不规律,长度20~40厘米不等,裂缝处有乳白色的结晶物,可能局部捣固可能有遗漏,裂缝已贯通。
  个人观点,请大家讨论。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-19  | 只看该作者      

8

以下是引用liu710926在2005-7-19 12:30:00的发言:参考意见:1、可能施工时温度太高,局部养护不及时或不充分2、拆模太...
谢谢liu710926先生的意见,腹板侧面的纵向裂缝我也认为是局部捣固不密实造成的。
至于底板裂缝,位置处于底板预应力钢束位置处,有没有可能是压浆时膨胀剂称量不准确而造成剂量多加造成的呢?

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-19  | 只看该作者      

9

出现结晶物是不是因为砼搅拌时间不够?
同意7楼的分析.

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-19  | 只看该作者      

10

1、“有一片箱梁在1/4跨处的底板(在腹板正下方)有一道3米来长的纵向裂缝,缝宽小于0.1毫米,裂缝处没有乳白色的结晶物,不知是什么原因形成的”
我觉得可能是底版顶层的钢筋保护层太小而引起的
2、“此外,有3片箱梁在腹板侧面(底板与腹板交界处),有几道水平方向的纵向裂缝,沿跨径方向分布不规律,长度20~40厘米不等,裂缝处有乳白色的结晶物,”
我想可能是温度裂缝,再加上是箱梁刚浇注好后,蓄水养护的水质有问题而在此的残留盐份

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-20  | 只看该作者      

11

感谢各位热心参与的网友!
期待更多的热心网友参与讨论!

点赞 (0)     点评(0)      举报

登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!