上墙截面偏心距只是为了安全而设定的一个要求,一般不考虑它,(它不满足对挡墙的抗倾覆及抗推移没有太大影响),

奖励      

  • 奖励于 2007-09-03 20:45:14

 发表于2007-09-04   |  只看该作者      

3

楼上的,你知道挡土墙鼓肚子是怎么来的吗?就是上墙通不过。
路基设计规范中对截面偏心距要求的措辞是“应”,难道你没看到?!

奖励      

  • 奖励于 2007-09-04 22:31:32

 发表于2007-09-04   |  只看该作者      

4

下上墙截面偏心距不满足验算会对挡强造成挡土墙大肚子!

奖励      

  • 奖励于 2007-09-04 22:32:01

 发表于2008-02-16   |  只看该作者      

5

给你一个参考 高挡土墙计算算例

奖励      

  • 奖励于 2008-02-17 06:11:03

 发表于2010-10-27   |  只看该作者      

6

lvjian1984 ,你这个是个加筋土挡土墙的计算,虽然也有用,但是对本文的讨论没有用处
应该说明下内容

奖励      

  • 奖励于 2010-10-27 16:41:59

 发表于2011-04-01   |  只看该作者      

7

你那是加筋土.要衡重式的算例.另外路基设计手册中挡土墙算例2上挡墙偏心距也不满足要求p627,在P636结论说各项指标满足要求.

奖励      

  • 奖励于 2011-04-04 03:27:32

 发表于2011-05-03   |  只看该作者      

8

好东西

奖励      

  • 奖励于 2011-05-07 21:20:18

 发表于2011-05-04   |  只看该作者      

9

上墙截面偏心验算是墙体结构强度验算的一部分,和稳定性没有关系!


偏心不足看差了好多,而且和你的结构材料也有关系,理正在这方面比较保守。你的情况可以考虑:


1、你的上墙背坡坡率已经很缓了,看看你的墙顶宽度是好多?然后墙背填料强度取对了没,若参数无误建议加宽墙顶


2、还可以考虑在墙背配构造筋,可以提高容许偏心距,但是这个理正是算不了的,具体看《公路路基设计规范》2004版的规定就知道了


从你的情况看应该过的了得,检查下你的参数