桥台沉降缝问题

发表于2006-09-06     5617人浏览     6人跟帖     总热度:10  

桥的宽度太宽的时候是不是每隔15-20m就要设置一条沉降缝啊?我u型桥台70m宽,是不是要设置3道沉降缝?还有设沉降缝的时候是不是台身和扩大基础断开就可以了?台帽还要断开?台帽不是配了钢筋么?应该可以抗剪力把?
扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2006-09-07 07:43:22

 发表于2006-09-09   |  只看该作者      

3

至少要设置3道沉降缝,台帽处钢筋当然要断开。怕麻烦的话台帽处先整体配筋,立模前再将钢筋沿沉降缝处断开不就行了。

奖励      

  • 奖励于 2006-09-10 05:06:27

 发表于2006-09-09   |  只看该作者      

4

对于大于12米以上的桥台,建议作成钢筋混凝土结构,以保证桥台的整体性.这条建议在<桥梁工程>里有,可以参考一下.

奖励      

  • 奖励于 2006-09-10 05:06:28

 发表于2006-09-09   |  只看该作者      

5

我认为桥台最好别断开,否则台帽、混凝土板、铰缝、铺装的处理就是很大的问题。
不知道楼主的桥台为什么70米宽,高速公路都做分离式桥,也有这方面的原因。

奖励      

  • 奖励于 2006-09-10 05:06:28

 发表于2006-09-11   |  只看该作者      

6

我的是市政桥梁市政道路100m宽的很平常。很多甲方的领导都喜欢把桥做的和路一样宽。要不然他们要说不好看。晕死。累死我们哦。所以70m、100m宽的桥很平常。如果不断开那不均匀沉降桥台还不开裂?

奖励      

  • 奖励于 2006-09-12 01:05:12

 发表于2006-09-13   |  只看该作者      

7

必须得断开,而且要整体断开,中间填塞沥青麻絮,因为桥台过长,防止沉降不均,造成桥台开裂!同时也为满足抗震的需要。

奖励      

  • 奖励于 2006-09-13 21:05:55

 发表于2006-09-14   |  只看该作者      

8

咳。我最后的处理结果也是断开了哦。配筋也重新配过了哦。