随着社会的不断发展,老式的混凝土已经越来越不能满足建筑行业的需求,因此,在混凝土中加入外加剂成为了最为常见的选择,但混凝土的外加剂也存在好坏之分,所以对于混凝土外加剂的检测就成为一个备受关注的问题。本文主要通过对“采用两种检测方法检测同一种外加剂,产生的结果却有所不同”这一现象的分析,力求探索出混凝土外加剂的正确检测方法。
(一)混凝土外加剂检测所面临的困难
一般来说,判断混凝土外加剂的品质好坏需要将其放在混凝土净浆或砂浆之中,因此,在检验混凝土外加剂的时候,就存在体系选择的问题。从检测方面来说,混凝土外加剂检测方法用到的原料越少、操作环境越真实,检验结果就越准确、越能体现出混凝土的性能,因此,采用混凝土净浆是最好的办法,但是混凝土净浆并不含有骨料,因而与实际情况的差别较大。混凝土检测的最大难点就是干扰因素多,一来混凝土中含沙的细腻程度和重量对于混凝土的减水比率、含气量以及硬度都有非常大的影响;二来粗骨料属于地区性质的材料,不同地区的粗骨料成分性能均不相同,差异幅度很大,而且混凝土搅拌的程度以及振动方式的不同,或者配比的不同都会对混凝土所体现出的性能产生极大的影响。
(二)实验具体步骤
(1)实验设备
①DYE-2000型压力试验机;
②HJW-60型单卧轴混凝土搅拌机;
③HG-80型混凝土贯入阻力仪;
④称重显示器:量程100kg,精度5g;
⑤电子天平:量程5000g到0.01g;
⑥5L容积升、混凝土凝结时间筒;
⑦坍落度测定仪。
(2)实验材料
①42.5P.I型硅酸盐水泥,28d强度52.5MPa;
②正定中砂,细度为2.6,泥沙含量为0.9%;
③石家庄井陉碎石,直径为5mm~20mm,呈针片状,含量为8%,其中直径10mm~20mm的占60%,直径5mm~10mm的占40%,泥沙含量为0.4%;
④自来水,与蒸馏水对比试验,从开始凝结到结束凝结的时间差为6min、9min,3d、28d强度达到蒸馏水的96%、98%,符合《混凝土用水标准》的要求;
⑤聚羧酸高性能减水剂,外加剂掺量为2.0%。
(3)实验过程
第一步,按照《混凝土外加剂》的国家标准定下配比。其中水泥的使用量为360kg/m3,含砂率为46%,将混凝土的坍落度把控在(210±10)mm,按照上表J1与S1的比例试配出基准(即J1)与受检混凝土(即S1)的配合比。
第二步,按照《聚羧酸系高性能减水剂》的行业标准定下配比。其中水泥的使用量为330kg/m3,含砂率为40%,将混凝土坍落度把控在(80±10)mm,按照上表J2与S2的比例试配出基准(即J2)与受检混凝土(即S2)的配合比。
在以上两组配比之中,水泥的使用量、含砂率、水量和坍落度分别依据国家标准和行业标准进行了设计和计算,这是两种检测方法最重要的差别。
根据上文两表中的四组配比分别拌和,拌和升量控制在30L,时间控制在3天内,在控制坍落度于合理范围内的情况下,每个配比每天都试配一次,水量可以依据当天原材料的情况不同而进行少量的调整,每个配合比每次试配完毕后都按照《混凝土外加剂》的国家规定分别存留试件,抗压比试件1d、3d、7d、28d各一组,凝结时间差试件一个,泌水率比试件一个。
实验过程中需注意:对坍落度进行检测的时候要分成两层来填入,每层都需要插捣17次左右,这和GB/T50080-2002当中建议的分3次填入略有差别;在泌水率比实验中,应该从抹面开始计算时间而不是从加水开始计算,吸水时也应该认真的区分吸的到底是水还是浆;在测定凝结时间的实验之中,每次选取测点的位置时一定要避开之前检测时的测孔,距离一般为试针直径的两倍而且要大于15mm。
(4)实验结果
通过配比的设计、调整以及所做实验所得出的数据,根据《混凝土外加剂》的国家标准计算,用两种不同的检验方法检测同一种外加剂,通过计算竟然得到了两个结果,具体结果如下表。
根据检验的结果可以看出,依据国家标准和行业标准检验所得到的结论都符合要求,其中根据行业标准检验所得到的结论符合行业标准中Ⅱ型的要求,不符合Ⅰ型的要求。
(三)结论
依据上述实验结果,我们很明显地可以看出:若是仅仅从检测结果的数据来看,根据国家检测标准检测出的减水比率为30%已经能够达到行业标准中I型的标准,但是根据行业标准检测出的减水比率为23%仅仅达到了行业标准中Ⅱ型的标准,并不能达到I型的标准。同样的,在抗压度对比的结果中也存在类似的差别。
随着建筑工程的不断发展,混凝土外加剂也随之发展,使得混凝土也朝着高性能向前发展,因为只有这样才能满足现代人对于建筑越来越高的要求,因此,很多专家和学者甚至认为,高性能混凝土将成为这个世纪最重要的新型建筑材料。现在,我们利用混凝土外加剂结合先进的科学技术,使得混凝土的稳定性和耐用性大大提高,这对于人类社会的发展进步大有裨益。现代社会对混凝土的期望值变高,必然会使得混凝土外加剂不断向前发展,这样才能满足现代社会的需求,因此对于混凝土外加剂的检测也就显得尤为重要。但是,混凝土外加剂的检测竟然因为检测的方法不同而出现了不同的结果,这样的问题希望可以得到有关部门的高度重视,早日得到解决。(来源:《中国建材》2017.10)