个人认为桩长应该是承台底到桩底,虽然桩基钢筋有部分竖直进入承台,但是此部分钢筋和有斜脚的钢筋性质是一样的,斜脚部分不算,竖直部分也不应该算。如按你说的桩长要加上承台的15cm,那么承台的体积是否要扣除那15cm的桩呢? 谨为个人理解,还望大侠赐教! |
同意楼上看法,桩长就是桩底到承台底。钢筋虽然进入承台,但是计量的的时候可以在钢筋量中计算,混凝土的量还是桩底到承台底。钢筋进入承台是为了满足锚固长度35d而作的处理,它和弯曲部分一样的。 |
个人认为桩长应该是承台底到桩底,虽然桩基钢筋有部分竖直进入承台,但这部分钢筋已经计算了重量,混凝土的量还是桩底到承台底 |
这是预决算中的计量问题啊,桩计量是算立方数的,包含伸入承台部分的量。一般就是在单价中会遗漏凿桩的报价,至于数量倒是不太会少算的。 |
上 海的朋友,以你的意见桩方量是要包括那15cm的了,也就是说桩长应该加上那15cm的了?那就是说设计桩顶高程应该加上那15cm了,是吗?请各位说说你们实际施工时的建议 |
设计桩长指设计桩顶标高至桩底标高,按你的论述不仅桩长包括15还要加96(凿桩部分),预制打入桩如何施工的工艺总知道吧,19+96长度的砼在预制桩时就已经浇筑,打桩后又凿掉了,主钢筋保留且弯曲并增加螺旋箍筋,但是桩保留的砼伸入承台5cm左右。设计桩顶标高≠承台底标高 |
关于桩长的计量在<公路工程国内招标文件范本>(03年版)有明确的规定:计量应自图纸所示或监理工程师批准的桩底标高至承台底或系梁底;对于与桩连为一体的柱式墩台,如无承台或系梁时,则以桩位地面线为分界线…… 这个应该是标准答案,除非合同中另有规定。所以,承台中的15公分不计量。 |
现浇那96cm的砼当然不能算桩长的,那是做保护桩头用的啊,可那15cm却应该是凿除保护层后剩下正确的桩顶位置啊, 另外象桩尖部分是否也不作桩长计量啊? |
重庆 南川区 | 建筑施工
2 关注
8 粉丝
65 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)