[分享]承台大体积混凝土浇筑资料下载

发表于2019-03-23    

承台大体积混凝土浇筑专题为您提供承台大体积混凝土浇筑的相关资料与视频课程,您可以下载承台大体积混凝土浇筑资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社路桥市政热点推荐

某斜拉桥主墩承台大体积混凝土浇筑温控方案 立即下载

等级:承台大体积混凝土浇筑资料下载_1     文件 120KB 格式 pdf

关键词: 路桥工程论文 大体积混凝土

内容简介  介绍了京杭运河斜拉桥(南)大体积混凝土承台温度控制方案,总结了施工中进行温度控制的方法,为大体积混凝土控制浇筑温度、避免温度裂缝的产生提供了参考。  
立即下载

零起点桥梁工程施工技能汇总 立即试听

学员数 686 好评率 98%

关键词: 桥梁施工工程 桥梁下部结构 桥梁施工质量 桥梁施工技术规范 桥梁施工技术交底

承台大体积混凝土浇筑资料下载-零起点桥梁工程施工技能汇总 立即试听

路桥市政项目部专享全套技能培训 立即试听

学员数 1439 好评率 98%

关键词: 施工图识读 桥梁施工技能培训 市政管道工程施工 工程造价案例 施工资料管理

承台大体积混凝土浇筑资料下载-路桥市政项目部专享全套技能培训 立即试听

特大桥大体积承台混凝土温控方案26页 立即下载

等级:承台大体积混凝土浇筑资料下载_2     文件 3MB 格式 doc

关键词: 特大桥工程施工 大体积混凝土施工 混凝土温度控制措施 混凝土浇筑温度控制

承台大体积混凝土浇筑资料下载-特大桥大体积承台混凝土温控方案26页
1. 概述1 2. 温控指标2 2.1混凝土温度控制2 2.2通水冷却控制2 2.3保温养护2 3. 控制措施及现场监测2 3.1混凝土浇筑温度的控制2 3.2冷却水管的埋设及控制3 3.3混凝土表面保温控制6 3.4 养护7 3.5 施工控制7 3.6 现场监测7 4. 承台施工考虑管冷的水化热分析9 附录1 温度监测记录表24 …… 大桥跨越范围内地势平坦,道路纵横,交通方便。沿线跨越的河流、铁路、公路及地下管线较多。承台共238个(含22个
立即下载

[QC成果]3m厚大体积承台底板混凝土裂缝控制 立即下载

等级:承台大体积混凝土浇筑资料下载_3      文件 18MB 格式 ppt

关键词: 大体积混凝土工程 混凝土工程施工方案 钢筋混凝土主体工程 混凝土浇筑施工方案

承台大体积混凝土浇筑资料下载-[QC成果]3m厚大体积承台底板混凝土裂缝控制
[QC成果]3m厚大体积承台底板混凝土裂缝控制,64页,PPT格式,编制于2012年。主要从现状调查,原因分析,要因确定,制定对策,效果检查等多个方面进行了介绍,内容详细,图文并茂,非常值得参考学习。 …… 大体积混凝土与普通钢筋混凝土相比,具有结构厚、体形大、钢筋密、混凝土数多、工程条件复杂等特点。 本工程A区承台底板混凝土总方量约为5700 m3。其中主楼承台底板厚度为3m,裙房区域底板厚度为1.2m,全部采用强度等级为C40的商品混凝土,抗渗等级为P8。 …… 本配合比共计使用水泥2166t,而其他三种配合比预计使用水泥2348t、226
立即下载

[河北]高速公路桥梁承台大体积混凝土水化热分析(midas建模) 立即下载

等级:承台大体积混凝土浇筑资料下载_4     文件 1,019KB 格式 ppt

关键词: 路桥计算实例 桥梁承台施工 大体积混凝土施工 混凝土水化热分析

承台大体积混凝土浇筑资料下载-[河北]高速公路桥梁承台大体积混凝土水化热分析(midas建模)
资料目录 一、项目大体积承台基本情况介绍 二、水化热分析 三、裂缝的成因及防止裂缝的措施 四、粉煤灰在在大体积混凝土中的应用内容简介 据《大体积混凝土施工规范》规定;结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。在大体积混凝土施工前,应对施工阶段大体积混凝土浇筑体的温度、温度应力及收缩应力进行试算,并确定施工阶段大体积混凝土浇筑体的升温峰值等控制指标,制定相应的温度控制措施。   本标段最大承台尺寸为9m×8.5m×3m,砼设计标号为C30,砼方量为229.5m3。   ……   按照《大体积混
立即下载

[福建]斜拉桥主塔承台大体积混凝土温度控制总结报告 立即下载

等级:承台大体积混凝土浇筑资料下载_5      文件 21MB 格式 doc

关键词: 路桥工程总结 承台大体积混凝土

承台大体积混凝土浇筑资料下载-[福建]斜拉桥主塔承台大体积混凝土温度控制总结报告
资料目录 1.工程概况 2.温控方案设计 2.1混凝土原材料选择 2.2 配合比设计 2.3 分块分层方案 2.4 冷却水管埋设 2.5混凝土养生 2.6 有限元分析结果 3.温控标准及温控措施 3.1温控标准 3.2现场温控措施 4. 混凝土温控施工现场监测 4.1 温控监测思路 4.2 温控监测流程 4.3 监测元件的埋设 4.4 现场测试要求 5、温度监控成果及分析 6、温控效果评价内容简介  承台为大体积混凝土结构。由于水泥水化过程中产生水化热,使浇筑后初期混凝土内部温度急剧上升,引起混凝土膨胀变形,而此时混凝土的弹性模量很小,因此,升温引起受基础约束膨胀变形产生