[分享]光谷网球中心资料下载

发表于2018-09-25    

光谷网球中心专题为您提供光谷网球中心的相关资料与视频课程,您可以下载光谷网球中心资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社路桥市政热点推荐

武汉光谷国际网球中心 查看详情

浏览数:4063 回复数:21

光谷网球中心资料下载-武汉光谷国际网球中心
tennis center 设计方:中信建筑设计研究总院有限公司(CADI) 分类:体育建筑 内容:设计方案 图片:8张  武汉光谷国际网球中心—中信建筑设计研究总院有限公司作品赏析 项目名称:武汉光谷国际网球中心 项目地点:武汉东湖高新技术开发区 项目功能:体育建筑 建筑面积:约105,000平方米 用地面积:约250,000平方米 建筑设计:中信建筑设计研究总院有限公司(CADI) 项目建筑师:陆晓明、叶炜设计团队:姜瀚、杨勇凯、郭雷、李鸣宇、但佳寅、刘彤、程凯、黄勋、沈湲杰、冯雪、王成、王朋、孙吉强、余泽阳、张伟 设计/建成:
查看详情

固定屋盖钢结构安全施工专项方案(138页,附图多) 立即下载

等级:光谷网球中心资料下载_1      文件 20MB 格式 doc

光谷网球中心资料下载-固定屋盖钢结构安全施工专项方案(138页,附图多)
本工程为武汉光谷网球中心一期项目15000座网球馆项目,固定屋盖平面呈圆形,最外圈半径约75m,中间开60m×70m矩形洞口(活动屋盖部分),固定屋盖结构形式为三层、局部两层焊接球(部分为相贯焊)网架结构,网架通过下部主体32榀框架顶部的32个抗震球型固定铰支座以及四部垂直电梯处的四个钢管混凝土格构柱进行支撑,共设48个抗震球型固定铰支座,支撑形式为下弦支撑。  本资料为该工程固定屋盖钢结构安全施工专项方案,共138页,编制于2014年。 ...... 一、前言 二、工程概况  2.1 设计简介  2.2 主要工程实物
立即下载

钢板气旋安装安全专项方案(含计算) 立即下载

等级:光谷网球中心资料下载_2      文件 10MB 格式 doc

光谷网球中心资料下载-钢板气旋安装安全专项方案(含计算)
本工程为武汉光谷网球中心一期项目15000座网球馆,气旋结构位于网球馆立面和顶面为网球馆特殊的造型结构和外围幕墙的支撑结构,气旋底部与1.2米收边曲线拱连接,内侧面通过支撑拉杆与主体结构25.4米环梁以及网架焊接球节点相连。收边曲线拱支撑在8根矩形柱上并与主体结构侧面以支撑拉杆形式连接。 本资料为该工程钢板气旋安装安全专项方案,共84页,编制于2014年。 ...... 1、前言   1.1编制依据   1.2编制原则  2、工程概况   2.1设计简介   2.2主要参建单位   2.3主要工
立即下载

武汉关谷国际中心网球馆暖通工程监理细则(共27页) 立即下载

等级:光谷网球中心资料下载_3     文件 214KB 格式 doc

关键词: 暖通工程监理细则 材料设备质量控制 铝合金风口安装 管道防腐和保温

光谷网球中心资料下载-武汉关谷国际中心网球馆暖通工程监理细则(共27页)
[简介]  1、项目名称:武汉光谷国际网球中心一期项目子项2-15000座网球馆 2、建设地点:东湖高新技术开发区,高新二路、佛祖岭一路、武黄高速以及场地西侧高铁控制线合围部分。 本工程为WTA武汉国际网球公开赛主赛馆,15000座网球馆屋顶为可开启结构,闭合状态下按体育馆模式建筑内设有集中空调系统。  在15000座西面设有单建的配套楼,内设动力站及餐饮楼,动力站内设集中冷冻机房、锅炉房和蒸汽换热机房,为15000座网球馆和5000座网球场提供集中冷热源。  [目录] 第一章 编制程序及依据 第二章 工程特点&n
立即下载

网球场工程质量汇报(附图丰富) 立即下载

等级:光谷网球中心资料下载_4     文件 46MB 格式 ppt

光谷网球中心资料下载-网球场工程质量汇报(附图丰富)
本项目为武汉光谷国际网球中心主场馆工程,工程由一栋15000座主场馆、一栋配套楼共同组成,总建筑面积为63036.02㎡。  本资料为该工程质量汇报文件,共57页。 ...... 一、工程概况 二、工程技术重点、难点 三、新技术应用与技术创新 四、施工过程控制与绿色施工 五、工程质量情况 六、工程特点与质量亮点 七、综合效果与获奖情况  1  2  3  4  5  6&nbs
立即下载

超限模板承重架专项施工方案(高大模板,161页) 立即下载

等级:光谷网球中心资料下载_5     文件 68MB 格式 doc

光谷网球中心资料下载-超限模板承重架专项施工方案(高大模板,161页)
本项目为武汉光谷国际网球中心一期15000座网球馆工程,建筑面积54340㎡,地上五层,网球场呈圆形,观众席沿比赛场地环形布置,内场直径72m,斜看台顶部直径123m。下部主体结构主要由32榀径向框架、环形框架、4个格构柱、8个巨形柱、内场框架和入场平台框架组成,整体结构不设变形缝。径向的柱网进深主要有 3.3m、11.7m、12.3m。建筑物结构由建筑混凝土结构、钢结构屋面网架组成,钢屋盖为平移式可开合的钢结构。  本资料为该工程超限模板承重架专项施工方案,共161页,编制于2014年。 ...... 一、编制目的及适用范围  二、编制依据
立即下载

体育馆工程有粘结预应力专项施工方案(附图丰富) 立即下载

等级:光谷网球中心资料下载_6      文件 11MB 格式 doc

光谷网球中心资料下载-体育馆工程有粘结预应力专项施工方案(附图丰富)
本工程为武汉光谷国际网球中心一期工程15000座网球馆项目,总建筑面积54340m2,建筑高度46m,地上5层。其中四层部分框架梁、五层环梁、TKL环梁及看台斜梁采用后张有粘结预应力技术。  本资料为该工程有粘结预应力专项施工方案,共50页,编制于2014年。 ...... 第1章 编制依据 第2章 工程概况及特点   2.1 工程概况   2.2 预应力施工主要技术要点  第3章 施工总体目标及施工计划   3.1 预应力混凝土分包工程总体目标   3.2 组织机构及人员准备  
立即下载

活动钢结构屋盖施工及验收方案(100页,附图多) 立即下载

等级:光谷网球中心资料下载_7      文件 18MB 格式 doc

光谷网球中心资料下载-活动钢结构屋盖施工及验收方案(100页,附图多)
本项目为武汉光谷国际网球中心一期15000座网球馆工程,活动屋盖位于固定屋盖中间部分,采用平行移动的开启或关闭方式。活动屋盖由两层四个单元体组成,即东西区每侧一上一下两个活动单元双向对开或关闭。活动屋盖通过台车支撑在轨道上,轨道则布置于固定屋盖轨道桁架上弦顶部。活动屋盖单元体采用下弦廓内拱形桁架结构,下层屋盖跨度72m,上层屋盖跨度76m,在竖向荷载作用下,钢桁架上弦受压,下弦受拉,拱形桁架的支座存在较大的水平推力或者水平位移。  本资料为该工程活动屋盖结构、设备施工及验收方案,共100页。 ...... 一、 前言  二、工程概况 &nbs
立即下载

金属屋面系统施工专项方案(近百页,附图多) 立即下载

等级:光谷网球中心资料下载_8      文件 37MB 格式 doc

光谷网球中心资料下载-金属屋面系统施工专项方案(近百页,附图多)
本工程为武汉光谷国际网球中心一期15000座网球馆,其屋盖系统采用固定式和可开启式相结合的网架和桁架系统,屋面由活动屋面和固定屋面两部分组成,屋面施工面积约2.26万平方米;其中轨道舱不锈钢天沟上采用SBS防水卷材施工,金属屋面面板大多采用扇形板,固定舱部分采用直板。整体结构呈碗状形式,外围气旋(气旋结构由钢板气旋和不锈钢气旋两部分组成)结构造型别致,如同一股旋转的气流,彰显着网坛旋风的神采,屋面结构高度45米。  本资料为该工程金属屋面系统施工专项方案,共82页。 ...... 一、前言 二、工程概况  2.1设计简介 
立即下载

无粘结预应力工程施工组织设计(体育场工程) 立即下载

等级:光谷网球中心资料下载_9      文件 2MB 格式 doc

光谷网球中心资料下载-无粘结预应力工程施工组织设计(体育场工程)
本工程为武汉光谷国际网球中心一期15000座网球场项目,本工程总建筑面积54340m2,建筑高度46m,地上5层。其中二层、三层~五层因平面尺寸纵横向长度均超过55m,超过了我国规范(GB 50010-2010) 第8.1.1条伸缩缝设置间距的规定,属超长结构,必须考虑由于结构超长在季节温差和混凝土收缩时而可能引起的裂缝问题。通过采用预应力技术,可部分抵消温度应力对主体结构的影响。  本资料为该工程无粘结预应力工程施工组织设计文件,共37页。 ...... 第1章 编制依据  第2章 工程概况及特点   2.1 工程概况  