2

都重要,原则上肯定是要保预应力孔道位置,调整非预应力筋的位置。这个要跟设计打声招呼。

点评+1

 发表于2017-05-31   |  只看该作者      

3

点评   ZL宋老师  发表于  2楼   2017-05-31  都重要,原则上肯定是要报预应力孔道位置,调整非预应力筋的位置。这个要跟设计打声招呼。
谢谢老师!

点评+1

  • 发表于 2018-08-12     管的横纵定位都很重要,但是与骨架片冲突的话,原则上是不允许割掉骨架片的,但是为了管道安装质量,可以和现场监理进行沟通,割掉骨架片的端头,待管道安装完成后,再重新进行焊接并补强焊接位置及质量,应该是可以的!

 发表于2018-08-12   |  只看该作者      

4

点评   会游泳的猪z  发表于  3楼   2017-05-31  点评   ZL宋老师  发表于  2楼   2017-05-31  都重要,原则上肯定是要报预应力孔道位置,调整非预...
管的横纵定位都很重要,但是与骨架片冲突的话,原则上是不允许割掉骨架片的,但是为了管道安装质量,可以和现场监理进行沟通,割掉骨架片的端头,待管道安装完成后,再重新进行焊接并补强焊接位置及质量,应该是可以的!