盾构同步注浆技术及常见问题处理措施72页(附二次注浆讲解)

发表于2015-08-10     5097人浏览     2人跟帖     总热度:1249  

  • 文件格式:ppt
  • 文件大小:8.30MB
  • 等级:

资料目录

  • 一、同步注浆的原理
  • 二、同步注浆施工流程
  • 三、同步注浆作用
  • 四、同步注浆材料
  • 五、拌浆设备与压浆设备
  • 六、浆液配合比
  • 七、注浆工艺参数的确定
  • 八、注浆工艺
  • 1、盾构始发段同步注浆
  • 2、盾构掘进正常段同步注浆
  • 3、盾构掘进小半径曲线段同步注浆
  • 4、盾构掘进浅覆土段同步注浆
  • 5、盾构掘进大坡度段同步注浆
  • 6、盾构穿越建筑物及重要管线同步注浆
  • 7、盾构盾构掘进进洞段同步注浆
  • 8、壁后二次注浆
  • 9、其它
  • 九、同步注浆常见问题及解决措施
  • 1、浆液质量不符合质量标准
  • 2、沿隧道轴线地层变形量大
  • 3、单液注浆浆管堵塞
  • 4、双液浆管堵塞

内容简介

随着盾构的推进,在管片和土体之间会出现建筑间隙。为了填充这些间隙,就要在盾构机推进过程中,保持一定压力(综合考虑注入量)不间断地从盾尾直接向壁后注浆,当盾构机推进结束时,停止注浆。
  ……
  单液注浆浆管堵塞原因:(1)停止注浆的时间太长,留在浆管中的浆液结硬,引起堵塞;(2)浆液中的砂含量太高,沉淀在浆管中,使浆管通径逐渐减小,引起堵 塞;(3)浆管的三通部位在压浆过程中有浆液积存,时间长了就沉淀凝固。预防措施:(1)停止推进时定时用浆液打循环回路,使管路中的浆液不产生沉淀。长期停止推进,应将管路清洗干净;(2)拌浆时注意配比准确,搅拌充分;(3)定时清理浆管,清理后的第一个循环用膨润土泥浆压注,使注浆管路的管壁润滑良好;(4)经常维修注浆系统的阀门,使他们启闭灵活。
  ……