内容简介
3、连续墙施工工艺
3.1、导墙施工
导墙通常为就地灌注的钢筋混凝土结构。主要作用是:保证地下连续墙设计的几何尺寸和形状;容蓄部分泥浆,保证成槽施工时液面稳定;承受挖槽机械的荷载,保护槽口土壁不破坏,并作为安装钢筋骨架的基准。导墙深度一般为1.2~1.5米。墙顶高出地面10~15厘米,以防地表水流入而影响泥浆质量。导墙底不能设在松散的土层或地下水位波动的部位…………
3.2、泥浆工程
泥浆材料通常由膨润土、水、化学处理剂和一些惰性物质组成。泥浆的作用是在槽壁上形成不透水的泥皮,从而使泥浆的静水压力有效地作用在槽壁上,防止地下水的渗水和槽壁的剥落,保持壁面的稳定,同时泥浆还有悬浮土渣和将土渣携带出地面的功能…………
在砂砾层中成槽必要时可采用木屑、蛭石等挤塞剂防止漏浆。泥浆使用方法分静止式和循环式两种。泥浆在循环式使用时,应用振动筛、旋流器等净化装置。在指标恶化后要考虑采用化学方法处理或废弃旧浆,换用新浆…………
3.5、钢筋工程
3.5.1、网片加工
连续墙的钢筋网在现场整体制作,钢筋网按设计要求(包括钢筋网厚度、长度、各种钢筋规格及配置方式等)加工,钢筋网钢筋的连接方式采用搭接双面或单面焊缝焊接,接头位置相互错开,焊接接头的位置、数量和焊接质量按国家现行标准和有关规定执行,钢筋网制作完成(含预埋件安装),由有关技术人员检验合格后进行安装…………
3.5.2、吊装钢筋
吊装钢筋笼时,根据钢筋笼重量、尺寸及起吊方式和吊点布置,在钢筋笼内布置一定数量的纵向桁架…………
起吊时,顶部用一根横梁。起吊过程中钢筋笼不产生弯曲变形。为防止钢筋笼晃动,可系绳索人工控制…………
插入钢筋笼时,使钢筋笼对准单元槽段中心,垂直准确插入槽内…………
钢筋笼插入槽内后,检查标高是否满足设计要求,然后搁置在导墙上。分段制作钢筋笼时,吊放时需接长,下段钢筋笼要垂直悬挂在导墙上,然后将上段钢筋笼垂直起吊,上下两段钢筋笼成直线连接…………
3.6、浇筑混凝土
地下连续墙具有水下浇注混凝土的特点,强度等级不应低于C20,砼的级配满足结构要求和水下砼施工要求,比如流态砼的坍落度在15--20cm左右,有良好的和易性和流动性,用导管在泥浆中浇注…………
导管数量与槽段长有关,槽段长小于4m,导管1根;大于4m,2根或2根以上。导管内径为粗骨料的8倍左右,不得小于粒径的4倍,导管间距,用150mm导管,间距2m,用200mm,间距3m…………