中部平导独头掘进2000m,压入式通风设备。
   工作面风量
   按允许平均风速0.25m/s计算,工作面最少风量应为25×0.25×60=375m3/min;
   取一次爆破炸药用量125kg,通风15min后开始装碴,工作面风量为260m3/min;
   按无轨运输独头掘进通风最大长度2000m,牵引重车2辆,空车1辆,内燃机功率206kw/辆,装碴机为电力驱动,重车负荷率为0.8,空车负荷率为0.3,利用系数为0.9,实际最大使用率:
   ∑N=2×206×0.8×0.9+206×0.3×0.9=352kw
   稀释内燃车辆废气所需通风量
   Q=4×352=1409m3/min,取1500m3/min。
   ……
  
   出口平导独头掘进2000m通风设备
   正洞开挖工作面风量
   按多数断面面积120m2,允许最低平均风速为0.15m3/min计算,正洞工作面最低风速为 1080m3/min;
  