施工用电安全技术措施

发表于2009-04-24     2032人浏览     1人跟帖     总热度:215  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:30.00KB
  • 等级:

内容简介

施工用电安全技术措施包括两个方面:一是安全用电在技术上所采取的措施;二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施,它包括各种制度的建立、组织管理等一系列内容。安全用电措施应包括下列内容。
  一、安全用电技术措施
  1、施工用电电源
  不同的工程项目,建设单位提供的供电方式也不同,如有些工地是由建设单位提供高压电源,要本单位安装变压器进行变压使用;大部分提供三相四线的低压(400v)的用电电源,很少提供三相五线的施工电源。
  目前,大部分工地采用的施工用电电源基本是采用三相四线(零线接地)的供电方式(即TN-C供电系统),但是如果三相负荷不平衡时,零线上有不平衡电流,所以保护线所连接的电气设备金属外壳有一定电位。作为临时施工电源很难控制三相平衡。所以各施工单位的临时施工电源应采用TN-S或TN-C-S的供电方式。
  2、保护接地和保护接零
  保护接地是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接,接地线与N线没有连接点(TT系统)或没有N线(IT系统)。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,如果人体触及此外壳时,由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流经接地体流入大地,而流经人体的电流很小。这时只要适当控制接地电阻(一般不大于4Ω),就可减少触电事故发生。但是在TT(电源中性点直接接地;用电设备的金属外壳亦直接接地,且与电源中性点的接地无关。即:过去称三相四线制供电系统中的保护接地。)供电系统中,这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的。
  