某高速路施工现场防雷安全技术要求交底

发表于2007-07-13     1392人浏览     1人跟帖     总热度:249  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:6.00KB
  • 等级:

内容简介

交底内容:
  1.在土壤电阻率低于200Ω•m处的电杆可不另设防雷装置。在配电室的进线和出线处应将绝缘子铁脚与配电室的接地装置连接。
  2.施工现场内的起重机、井字架及龙门架等机械设备,若在相邻建筑物、构筑物的防雷装置的保护之外,如表1规定范围内,则应安装防雷装置。
  3.若最高机械设备上的避雷针,其保护范围按60。计算能够保护其他设备,且最后退出现场,则其他设备可不设防雷装置。
  4.施工现场内的所有防雷装置的冲击接地电阻值不大于30Ω。
  5.各施工机械的防雷引下线可利用该设备金属结构体,但应保证电气连接。
  6.机械设备上的避雷针(接闪器)长度应为1~2m。
  7.安装避雷针的机械设备所用动力、控制、照明、信号及通信等线路,应采用钢管敷设。并将钢管与机械设备的金属结构体作电气连接。
  