资料目录
内容简介
资料对盾构始发、盾构掘进、盾构掘进姿态控制、管片拼装控制、盾构接收等各个环节中工序工艺规范化作业控制要点进行了图文详解。非常值得学习借鉴。
[内容节选]三重旋喷加固施工:1、桩位偏差:钻孔位置偏差不应大于50mm;2、施工参数:水压20∽30MPa、气压力0.6∽0.8MPa、浆压1~1.5MPa,提升速度取12~18cm/min、旋转速度8~15r/min;浆液配比0.8:1~1:1;3、渣土外运:旋喷浆液应初凝后外运。4、注意事项:① 施工完成后及时清洗管路;②不间断观察各种仪表的变化……管片拼装应严格按拼装设计要求进行,管片不得有内外贯穿裂缝和宽度大于0.2mm的裂缝及混凝土剥落现象。管片防水密封质量应符合设计要求,不得缺损,粘接应牢固、平整,防水垫圈不得遗漏。管片拼装过程中应对隧道轴线和高程进行控制……共计47页,编制于2011年
盾构始发搅拌桩加固
盾构机下井组装调试
拱顶下沉 复测
渣土改良效
百环验收
盾构负环拆除
管片拼装
管片混凝土浇筑
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
北京 西城区 | 路桥市政
4 关注
634 粉丝
999+ 发帖
357 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)