内容为:高速公路大桥监控计算报告
主桥上部结构为预应力混凝土连刚构箱梁,箱梁采用单箱单室截面,箱梁顶宽 11.75m,顶板悬臂长度为 2.625m。顶板悬臂端部厚 20cm,根部厚 70cm。箱梁根部高 10.5m,跨中梁高 3.5m,顶板厚 28cm,墩顶箱梁顶板加厚到 50cm,顶板厚从跨中至根部由 32cm 变化为 110cm,腹板从跨中至根部分三段采用 40cm、55cm、70cm 三种厚度,箱梁高度以及箱梁顶板厚度按 1.8 次抛物线变化。箱梁0 号段长 17m,每个悬浇“T”纵向对称分为 21 个节段,梁段数及梁段长从根部至跨中分别为 7×3.0m、3×3.5m、11×4.0m,节段悬浇总长 71.5m。边、中跨合拢段长约 2m,边跨现浇段长 4m。箱梁根部设四道厚 0.7m 的横隔板,中跨跨中设置一道厚 0.3m 的横隔板,边跨梁端设一道厚 1.05m 的横隔板。
【目录】
一、工程概况
二、模型建立与分析
三、持久状况承载能力极限状态验算结果
四、持久状况正常使用极限状态验算结果
五、持久状况构件应力验算结果
六、短暂状况构件应力验算结果
七、详细计算表格
八、预拱度计算
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
简介
二维码(建议尺寸80*80)