内容简介
我项目部共预制20米板梁1041片,16米板梁624片,10米板梁432片,并全部为先张板梁。现以20米板梁的应力状态对先张台座进行验算。
预应力张拉台座要承受预应力筋的巨大回缩力,设计制作必须保证台座具有足够的强度和稳定性。按结构可分为墩式和槽式两种。根据空心板梁的特点,从“安全、实用”的角度决定采用墩式台座,台座结构见附图。
一、 台座的抗倾覆性验算
根据规范要求,台座的抗倾覆系数
K0=M1/M≥1.5
式中:
M——由张拉力产生的倾覆力矩
M1¬——抗倾覆力矩,若不考虑土压力,则为台座自重对O点的力矩。
台墩倾覆点的设置,对与台面共同工作的台墩,按理论计算倾覆点该 在混凝土台面的表面处;但考虑到台墩的倾覆趋势使得台面端部顶点出现局部应力集中和混凝土抹面层的施工质量,因此倾覆点的位置取在混凝土台面往下5cm处。每个牛腿的受力按2500KN考虑。