现浇连续箱梁脚手架、模板体系设计计算

发表于2006-09-01     1373人浏览     1人跟帖     总热度:208  

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:86.00KB
  • 等级:

内容简介

本工程连续箱梁截面形式多样,按使用最广泛的断面梁宽B=7.8m,梁高h=1.4m验算,其他截面根据施工进度另行进行支架设计、验算。由于E、F、J匝道箱梁断面尺寸与B匝道相近,所以支架模板都采用B匝道计算资料为施工标准。
  标准断面验算
  1、模板带木荷载P1=0.5KN/m2
  2、混凝土钢筋荷载
  P2={(0.2+0.4)×1.9/2+0.2×2×2+0.45×1.4+0.2×0.6/2+0.2×0.2/2}×2×22×26/88=27.04KN/m2
  3、施工荷载P3=3 KN/m2
  4、混凝土冲击荷载P4=2 KN/m2
  5、振捣荷载P5=2.0 KN/m2
   (以上荷载依据《路桥施工计算手册》P172取值)
  (一)、验算支架承载力
  P =1.2(P1+P2)+1.4×(P3+P4+P5)
  =1.2×(0.5+27.04)+1.4×(3+2+2)
  =42.85 KN/m2
  (以上荷载组合依据《路桥施工计算手册》P175取值)
  一榀门架受力区域0.80×1.9=1.52m2
  单榀门架荷载1.52×42.85=65.13<70KN (满足要求)
  (二)、验算槽钢应力及挠度(按《建筑施工手册》P128计算应力及挠度)门架纵向布置间距为1m ,q=1×42.85=42.85N/mm,W=91.8cm3
  M=0.080×qL2=0.080×42.85×103N/m×1.02=3428N•m
  σ=M/W=3428/(91.8×10-6)=37.34×106N/m2<[σ]=145Mpa (满足)
  f=0.667×ql4/EI
  =0.667×42.85×103 N/m×1.04m/(100×2.1×105×106 N/m×198.3×10-8m4)
  