内容简介
一、小导管浅孔注浆施工基本原理
小导管浅孔注浆是在工作面周边及正面按一定的角度和间距将小导管打入地层中,借助蜡浆的压力注入按一定比例配制的水泥、水玻璃液,通过小导管渗透,扩散到地层孔隙或裂隙中,快速凝固,与周围破碎岩块固结成具有一定强度的结石体,在隧道周边及开挖面形成一个堵水帷幕,切断地下水流通路,以达到固结止水,保持围岩稳定,增强施工安全的目的。
二、施工参数选择及施工工艺
(1)浅孔小导管注浆施工参数选择
A、小导管管径选用ф42mm自制注浆钢管,注浆管长度4.1m,插入岩体罚4.0m,露出岩体外侧0.1m。
B、起拱线以上周边小导管应沿隧道开挖轮廓线布置向外侧倾斜,斜角α=15°,小导管间距33mm;起拱线以下至边墙脚,小导管外插角α=30°,间距0.5m;底部仰拱小导管覆角α=30。,间距1.0m;掌子面小导管,垂直掌子面,间距2.0m,梅花形布置。
C、纵向前后相邻两排小导管搭接的水平投影长度不小于1.0m。
D、小导管环向注浆,间距1•0m;沿隧道纵向没排间距1.0-1.5m;拱部以下小导管沿隧道大里程方向依此插打并注浆,钢管向上倾角α=60°;拱部以下小导管沿隧道大里程方向依此插打并注浆,钢管外插角α=60°;起拱线上下各1.0m范围内,导管间距0.5m,俯角α=80°,纵向间距1.0-1.5m。