资料目录

  • 施工准备
  • 操作工艺
  • 质量标准
  • 成品保护
  • 应注意的质量问题
  • 质量记录
  • 安全、环保措施

内容简介

本标准适用于公路、城市道路城市轨道交通桥梁工程中后张法预应力梁预制加工。
  骨架入模
  3.2.4.1 骨架必须稳定牢固,在安装入模及浇筑混凝土时不得有变形。
  3.2.4.2 外露筋规格、数量、外露长度和位置准确。
  3.2.5 预应力孔道预留、预埋件安装
  3.2.5.1 钢绞线孔道的位置应符合设计要求,孔道应平顺,端部的锚垫板应垂直于孔道中心。预留孔道可采用预埋金属波纹管或橡胶抽拔工艺。
  3.2.5.2 采用波纹管预留的孔道,波纹管长度通过计算确定,计算时考虑孔道长度和外露长度。
  (1)波纹管宜为整根,当需要接头时,一根管上的接头数不宜超过两个,接头处的连接管宜采用大一直径级别的同类型管道,其长度宜为被连接管道内径的5~7倍.连接时应不使接头处产生角度变化,并应缠裹紧密,防止水泥浆渗入.
  (2)按坐标铺设波纹管,并用钢筋支架(间距500mm)固定,导向筋与支架点焊,导向筋净间距为50mm,波纹管与导向筋、支架绑扎牢固,管道铺设前要确保管道内无杂物。
  (3)波纹管与锚垫板结合部要采取措施保证砂浆不流入管内。
  (4)混凝土浇筑过程中应采取措施检测孔道的情况,防止意外漏浆堵塞孔道。
  (5)施工中要重点保护波纹管,施工人员不得对其进行踩踏或用工具敲击波纹管。同时在施工中波纹管严禁被电焊烧伤,切忌将波纹管当接地导线,以防将波纹管损坏或造成孔洞。
  3.2.5.3 采用抽拔管预留的孔道,抽拔管宜为两端抽拔,每根抽拔管长度应考虑外留牵引长度。
  (1)抽拔管各点标高应符合设计要求,定位钢筋的间距不宜大于500mm,接头处和曲线段应适当加密。抽拔管应固定牢固但又要有利于抽拔。
  (2)抽拔管的中间接头处必须保证施工过程中不脱节、不漏浆,抽拔管与锚垫板结合部应采取措施防止漏浆。
  (3)抽拔管的抽拔时间,应由试验确定。
  3.2.5.4 预埋件焊接应牢固,焊缝长度、高度及焊条规格、型号满足设计和规范要求,钢板应无焊穿、凹陷现象,焊包应均匀。
  3.2.5.5 预埋件位置应准确,安放牢固。
  3.2.6 混凝土搅拌与运输
  3.2.6.1 搅拌混凝土的计量器具,应检定合格。
  ……