资料目录
内容简介
资料结合材料、技术、施工机械、管理水平等实际情况及施工技术水平对盖梁抱箍法施工作一全面介绍。编制依据:《公路桥涵施工技术规范》JTG TF50-2011;《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
大桥全长1020m,盖梁总共275个,其中尺寸为1530×170×170的有81个,尺寸为1675×180×150的有19个,尺寸为1530×180×170的有47个,其它尺寸的有128个。
【内容节选】桥墩在立柱施工完成后,根据盖梁设计标高返算出抱箍钢带下缘在墩柱的确切位置,并做高标记,以便抱箍准确就位……待墩柱混凝土达到设计强度的75%以上后,对墩柱顶进行凿毛处理,凿除顶部的水泥砂浆和松弱层,凿毛至新鲜混凝土,并用空压机吹干净。标高控制在比设计标高高3cm左右……混凝土要连续灌注,水平分层、一次成型,每层厚度不超过50厘米,上下两层间隔时间不得超过1.5h,在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑完上层混凝土……安装和拆除钢模板,高度在3m及以下时,可使用马凳操作,高度在3m及以上时,应搭设脚手架或工作平台……共计81页,编制于2014年
盖梁抱箍施工结构布置图
盖梁施工模板及支架立体图
盖梁模板剖面图
盖梁抱箍施工结构平面图