资料目录
内容简介
特大桥箱梁施工属于高空施工,冬季施工安全风险高,梁部保温难度大,砼浇筑过程保温、浇筑完成后的保温、拆模前的降温控制、箱梁预应力管道压浆及砼裂缝的控制均是箱梁冬季施工的重难点,箱梁质量控制难度相当大。具体施工技术难点分析如下:
3.2.1、砼拌合、运输保温易控制,但泵送管道长,泵管保温难度是箱梁砼施工难点之一。
黄河桥2#到拌和站的最大距离不超过200m,砼运输时间短,运输过程热量损失小,砼拌和、运输保温难度不大,但2#墩箱梁顶至地面高度达70m,卧泵管道垂直高度70m,地面泵管水平距离20m,箱梁顶部管道水平距离20m,泵管总长度达110m。泵管保温难度大,若砼浇筑中断,砼温度损失,则管道砼易产生冰冻堵塞;如何保证混凝土经过长距离管道输送后的入模温度达到规范要求,以及防止在混凝土浇筑过程中的不连续性导致管道冻结是冬季箱梁施工的一个难点。
3.2.2、箱梁高空施工,冬季保温棚的搭设及密封难度大。
保温棚的密封质量决定其保温效果。箱梁0#块长12m,高9m,宽12m,要在离地面高度70m的高空搭设长15m,高12m,宽13m的保温棚,同时要保证保温棚的密封性是箱梁施工难点。
3.2.3、箱梁冬季施工,箱梁砼的防裂控制是箱梁施工的难点
0#块箱梁属大体积砼,冬季施工箱梁保温经过浇筑前及过程中的升温阶段、浇筑后的恒温阶段及拆模前的降温阶段,箱梁砼内外温差过大则易造成砼开裂。箱梁砼内外温差控制及拆模前降温梯度的控制是箱梁施工的技术难点。
......
挂篮悬浇保温棚设计:挂篮采取全封闭的方式,利用角钢及钢管作为支撑骨架,外部全部覆盖棉蓬布,底篮下部设置吊平台,方便对底篮进行保温。挂篮全封闭后,底篮设2台热风机、顶板设2台热风机加温,确保棚内温度10℃以上。
......
编制于2008年
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
简介
二维码(建议尺寸80*80)