高压电缆悬吊保护方案(地铁)

发表于2012-07-04     3495人浏览     2人跟帖     总热度:912  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:403.00KB
  • 等级:

资料目录

  • 1编制依据 1 2工程概况 1 3电缆基本情况 1 4地质情况 2 5总体施工方案 2 5.1工艺流程 4 5.2施工方法 4 6施工质量控制标准 5 7人员组织安排 5 8质量保证措施 6 8.1项目质量管理体系 6 8.2技术保证措施 7 8.2.1施工方案细化 7 8.2.2技术标准及交底管理 7 9安全施工保证措施 7 9.1建立安全生产管理机构 7 9.2编制详细的安全生产计划 7 9.3实行逐级安全技术交底制 7 9.4加强施工现场安全教育 8 10文明施工保证措施 8 10.1预防噪音污染措施 8 10.2预防尘土污染措施 8 11应急预案 8 11.1触电事故应急预案 9 11.2管线损坏事故应急预案 11 11.3应急物资 12 12附图 12

内容简介

高压电缆悬吊保护方案电缆基本情况根据施工现场实测情况知: ①在里程大约YDK8+402.5处(围护结构连续墙A8、B7)处,有2根直径为9cm的铜制10KV高压电缆横跨车站基坑,电缆覆土深度约1cm,电缆长度富余量约有1m。此处离电缆最近的一根砼支撑中心平面位置有50cm,支撑顶面覆土深度约1.18m。 ②在里程大约YDK8+768.2处(围护结构连续墙A72、B72)处,有3根直径为9cm的铜制10KV高压电缆横跨车站基坑,电缆覆土深度约1cm,电缆长度富余量约有0.9m。此处离电缆最近的一根砼支撑中心平面位置有40cm,支撑顶面覆土深度约1 m。故在基坑开挖及车站主体施工期间需悬吊保护确保电缆供电正常无损坏,避免人为或其他因素损坏产生安全事故。工艺流程根据施工图纸将支撑梁和电缆位置放样出来(提前加工电缆线槽)→表层沥青混凝土破除→人工开挖破除原电缆保护管→拨移电缆→原电缆下土体开挖→架设脚手架将电缆临时架放保护→挖除其余部分土体至第一道支撑底→施工支撑→安装钢支架与电缆线槽→支撑强度到达要求后拨移电缆至电缆线槽→铺盖防水塑料薄膜(防止雨水流入电缆线槽内)。
  编制于2012年6月

高压电缆悬吊保护方案(地铁)

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:403.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2012-07-04   |  只看该作者      

2

该高压电缆悬吊保护方案内容清晰,根据工程实际特点分析了电缆的分布情况,制定了切实可行的保护方案-悬吊保护,具体讲述了保护方案的工艺流程和施工技术要点,能够很好的指导工程施工。