【工程概况 】
   工程地处江畔, 高架桥部分施工范围为K2+445~K2+729,桥宽22米,桥长284m。其中49~52#联为3×40m跨,共120m,为预应力等截面连续箱梁结构,箱梁主要采用单箱三室截面。边腹板倾斜,中腹板竖直,梁高2.2米,箱梁顶部宽度22米,底部宽度15米,翼檐各向外悬挑3米。底板厚度22~40厘米,中腹板厚度50~80厘米。箱梁预应力钢束为φs15.2-17钢绞线,波纹管采用Φ内90mm波纹管,跨中上下波纹管净距2cm。
  【质量问题】
   本联箱梁底板、腹板于2009年9月16日~18日浇筑砼,拆模后发现在49~50线中腹板底部倒角处存在局部露筋的现象,同时边腹板也存在少量该现象。