一、 工程概况
某分离立交桥位于赣粤高速赣定段横跨105国道,其中心里程为:K92+152.00,本桥分左、右幅,全长144.08m,共5孔为27 m +37 m +27 m +27 m +19 m连续,上部结构为单箱双室预应力连续箱梁,在桥墩支承处设盖梁,梁高1.8 m,箱梁顶底板均依桥面纵横倾斜,支座处局部楔块调平,箱梁顶板宽12.5m,底宽为9.5m,翼板宽1.5m,3、4号桥墩及0、5号桥台横梁处翼板为1.1m,箱梁顶板厚0.25m,底板厚0.25m,腹板宽0.45m,在支撑处腹板局部加厚至0.5m,底板加厚至0.35m,支撑处的箱梁内横梁厚度分别为2.5m、2.0m、1.5m。
连续箱梁腹板、顶、底板设纵向预应力,箱梁中横梁设横向预应力,腹板纵向预应力均为12股钢绞线,HVM15-12锚具,塑料波纹管内径为85mm,外径为99mm,顶、底板纵向预应力为7股钢绞线,HVM15锚具,塑料波纹管内径为70mm,外径为80mm,横梁横向预应力为5股钢绞线,HVM15-5锚具,波纹管为19×19mm扁波纹管,全桥箱梁C50砼为2443.7m3。箱梁钢筋为572.2T,预应力钢筋116.54T。
二、 施工方案说明
1、 基础处理
本桥施工顺序为先右幅,后左幅,在依次筑好右幅2#墩-5#台的基础上进行逐跨进行地基处理。
该桥在地基处理前先进行曲测量放线,桥西侧地基处理范围应大于桥宽50cm为宜,测量放线完毕进行地表清理,杂草、大石块、垃圾应清理干净,并进行整平压实,压土机无法辗平处用打夯机夯实、
为14-16cm,顶板及底板为12-14cm。
(4)严格控制石子粒径5~20mm。
(5)掺用高效缓凝减水剂,掺用量约为1.2%水泥用量,具体根据试验确定。
(6)初凝时间不早于4小时。
(7)必须按规定制作砼试件。
2.梁体砼的灌注顺序及施工要求
(1) 梁体灌注砼前,对于模板、钢筋、预应力管道,预埋件支座板按设计要求和施工技术规范要求进行检查验收,并办理签证手续后方可开盘灌注。
(2) 模板内的杂物和钢筋上的油污应清除干净。
(3) 由于箱梁全断面一次灌注,,要考虑试验确定的砼初凝时间,控制其浇注速度,使重复振动的因素减少。