资料目录
内容简介
【工程概况】
本区间联络通道由与隧道管片相连的喇叭口、水平通道和泵站构成。其中通道和喇叭口为直墙圆拱型结构,泵站为矩型结构,均采用二次支护方式。所有初期支护层厚度为250mm,采用型钢架结合素喷C20早强混凝土。二次支护结构层采用现浇钢筋混凝土,混凝土强度等级为C40,抗渗等级为P8。通道及泵站结构层厚450mm,喇叭口结构层拱顶750mm、底板厚1350mm,两侧墙厚450mm。初期支护层和结构层之间安装防水层,通道结构层底部埋设二根DN219mm不锈钢管连接左、右线隧道与泵站。
【施工方案】
采用“隧道内钻孔,冻结临时加固土体,矿山法暗挖构筑”的施工方案,即:在隧道内利用水平孔和倾斜孔+冷冻排管冻结加固地层,使联络通道及泵站外围土体冻结,形成强度高、封闭性好的冻土帷幕,在冻土中采用矿山法进行开挖构筑施工,地层冻结和开挖构筑施工均在区间隧道内进行。选用冻结法加固土体具有冻结壁均匀性好,与隧道管片结合严密,强度高,封水性好,安全可靠的优点,极适于本工程的土体加固。
……
【内容节选】
冻结加固施工技术要求
(1) 冻结孔开孔位置误差不大于100mm,应避开管片接缝、螺栓、主筋和钢管片肋板。
(2) 冻结孔最大允许偏斜150mm(冻结孔成孔轨迹与设计轨迹之间的距离)。最大允许间距通道处1300mm,泵站处1400mm。
(3) 冻结孔有效深度(管片表面以下冻结管循环盐水段长度)不小于冻结孔设计深度。冻结管管头碰到冻结站对侧隧道管片的冻结孔,不能循环盐水的管头长度不得大于150mm。
(4) 冻结管用Ф89×8mm低碳钢无缝钢管。冻结管耐压不低.0.8Mpa,并且不低于冻结工作面盐水压力的1.5倍。
(5) 设4个透孔用于冷……
……
施工难点及控制原则
(1) 施工地层含水量高,空隙比大,在冻结孔穿越该层时,受水头差的作用,易产生涌砂、涌水现象,这是施工中需要解决的问题。
(2) 施工过程中必须严格控制钻孔、开挖及冻胀融沉对地层造成的扰动和隧道变形,加强监测,跟踪注浆,以减轻对周围地面环境及地下管线的影响。
(3) 结构施工环境差,空间小,联络通道及泵站拱顶部混凝土不易浇捣密实,要保证结构的抗渗要求。
(4) 由于工程施工风险较大,在施工中必须采取切实可靠的技术措施,以确保联络通道及泵站的施工安全并保证施工工期。
(5) 施工措施符合现场实际条件的施工可行性和良好的可操作性,满足安全施工、文明施工、环境保护及节能要求。
……
冻结钻孔施工
冻结钻孔施工工艺为:定位开孔及孔口管安装→孔口装置安装→钻孔→测量→封闭孔底部→打压试漏。
……
【所附图表】
联络通道地质剖面图
区间联络通道管线分布图
冻结施工主要技术参数表
联络通道及泵站施工工艺流程图
孔口管及孔口装置示意图
钢管片拆除顺序
联络通道及泵站开挖顺序图
现场施工组织结构图
施工进度计划表
劳动力配备计划表
供电系统图
冻结加固施工主要设备配备情况表
冻结加固施工材料用量计划表
开挖构筑施工主要设备配备情况表
开挖构筑施工材料用量计划表
质量安全保证体系图
联络通道及泵站位置图
联络通道及泵站施工设施布置图
……
共计57页(2011年编制)