[分享]波纹管漏浆堵管的防治措施

发表于2018-07-23    

波纹管波纹管


 

 

1、现象

用通孔器检查预应力索孔道时发现内有堵塞;采用在混凝土未浇筑前索管内先置预应力索后浇混凝土的,发现先置的预应力索拉不动。

2、原因分析

1)预应力索管(波纹管)接头处脱开漏浆,流入孔道。

2)预应力索管(波纹管)破损漏浆或在施工中被踩、挤、压瘪。

3、防治措施

1)使用波纹管作为索管的,管材必须具备足够的承压强度和刚度。有破损管材不得使用。波纹管连接应根据其号数,选用配套的波纹套管。连接时两端波纹管必须拧至相碰为止,然后用胶布或防水包布将接头缝隙封闭严密。

2)浇筑混凝土时应保护预应力索管,不得碰伤、挤压、踩踏。发现破损应立即修补。

3)浇筑混凝土开始后,在其初凝前,应用通孔器检查并不时拉动疏通;如采用预置预应力索的措施,则应时时拉动预应力钢绞线或钢丝束。在混凝土浇筑结束后再进行一次通孔检查。如发现堵孔,应及时疏通。

4)确认堵孔严重无法疏通的,应设法查准堵孔的位置,凿开该处混凝土疏通孔道。

5)如不能采用凿开混凝土的办法恢复堵孔的预应力管道而不得不将其废弃,则可起用备用预应力管道或与设计商量采用其他补救办法。