水稳现场标准化施工方法数不胜数,但真正做到标准化施工管理,现场管理的确少之又少。究其原因就是一个字“”,钱花多了项目铁赔,钱花少了基本就是打水漂。所以如何把钱花在刀刃上,堵住各方的嘴是关键。
                    


讲座目录:

             水稳施工专项培训—概述(点击听讲座)

             水稳施工专项培训—驻地标准化建设、注意事项及先进做法(点击听讲座)

             水稳施工专项培训—拌合站标准化建设、注意事项及先进做法(点击听讲座)

             水稳施工专项培训—水稳站现场施工、安装及安全标牌注意事项(点击听讲座)



一、场地标准化建设   


1、有选择性参照《交通运输部公路局-高速公路施工标准化技术指南》     

   

blob.png   


2、驻地建设领导主要关注以下几点:


图片1.jpg                        

2.3.1   可自建或租用沿线合适的单位或民用房屋,但应坚固、安全、实用、美观,并满足工作、生活需求,自建房还应安装、拆卸方便且满足环保要求。自建房屋最低标准为活动板房,建设宜选用阻燃材料,搭建不宜超过两层,每组最多不超过10栋,组与组之间的距离不小于8m,栋与栋之间的距离不小于4m,房间净高不低于2.6m。为节约资源,建设单位宜尽早规划、建设后期营运管理中心,并尽可能利用营运管理中心作为项目建设的驻地。 

                        

blob.png                         

2.3.4   办公区、生活区及车辆、机具停放区等布局科学合理,办公区、生活区等应分区管理,合理规划人车路线,尽可能减少不同区域间的互相干扰。 
                         

blob.png                        

不宜超过两层不代表不能超过两层,前提是我们的安全必须做到位。三层的简易板房抗风与防火还有安全楼梯要求尤其严格,往往花费巨大,不是万不得已的情况是不建议搭建三层板房的。
                       


blob.png                        

检查组关注的是房子之间的间距,在经费不多的情况下只要满足最低通行要求后,可以多做些绿化降低硬化面积以节省资金。                        


blob.png                        

同样,栋与栋之间在保证4米的前提下也可多设置绿化区域以降低硬化面积。


2.4.2   各单位驻地办公用房面积应满足办公需要,一般不低于表2.4.2的规定。

                       

blob.png                         

blob.png                

办公室建设最重要的是网络,因为信息化时代与监理业主的往来文件都要通过网络来实现。
                         

2.4.5   所有班组(含劳务人员)应纳入施工工区集中居住、统一管理,生活用房建设应体现以人为本的理念,应实用、美观、隔热、通风、防潮,施工工区生活用房建设的最低标准见表2.4.5,建设单位、监理单位、施工单位项目部生活用房建设标准应不低于施工工区生活用房的建设标准。各单位生活用房应设宿舍、食堂、浴室、厕所等,具备条件的应设文体活动室、活动场地、医疗室等。                        

blob.png          

注意:检查团会重点根据此表进行考核。
                       


blob.png
                         

blob.png                         

blob.png

厕所人均使用面积不小于0.2m2,总面积不小于20m2,蹲位数量与人员比例不小于0.1。没人去测量厕所面积,重点是蹲坑的数量。                         

      一般来说我们的标准化建设都会高于此标准的要求,比如说我们的宿舍都会安装空调之类。那么就需要我们在设计驻地的时候,尤其要注意的是临时用电的安全与容量。

                         

二、拌合站标准化及重点事项


     现在搞施工都要求标准化建设, 但是标准化要怎么搞呢?如果是我的话,会先查一查施工预算里给定的相关人、工、机械等等相关规定。然后把标准化方案拿出来跟预算进行对比,看看业主们强制要求那些是否高于我们的预算,如果高于预算就要想办法了                        

刘路水稳施工系列讲座介绍_1                         

业主不能一味的要求标准化,如果高于我们的标准一定不能稀里糊涂,该要钱就要钱千万别手软。我个人的习惯是,业主的标准化要求一下来就进行核算,紧接着就打要钱的报告。                         

工程索赔.png                        

钱到位或者评估结果是承受范围内的,就可以开始进行下一步。


                       

拌和设备应符合以下要求:

(1)混凝土拌和应采用强制式拌和机,单机生产能力不宜低于90t/h。拌和设备应采用质量法自动计量,水、外掺剂计量应采用全自动电子称量法计量,禁止采用流量或人工计量方式,保证工作的连续性、自动性,且具备电脑控制及打印功能。减水剂罐体应加设循环搅拌水泵。

(2)水稳拌和应采用强制式拌和机,设备具备自动计量功能,一般设自动计量补水器加水,生产能力不宜低于400t/h。                   

(3)沥青混合料采用间歇式拌和机,配备计算机及打印设备,生产能力不宜低于240t/h。                        

(4)拌和站计量设备应通过当地有权部门标定后方可投入生产,使用过程中应不定期进行复检,确保计量准确。控制室安装1台分体式空调,保证各部电气元件正常工作。                        

                       

刘路水稳施工系列讲座介绍_2                                    

场地(含堆料区、加工区)应做硬化处理,主要运输道路应采用不小于20cm厚的C20混凝土硬化,基础不好的道路应增设碎石掺石屑垫层。                                              

blob.png
进出口必须设置汽车清洗池   

路面摊铺最大的污染源,就是上下路口汽车轮胎带进去的土还有泥。                                        

                            

blob.png                        

砂、石料存放                        

1)用于实体工程的砂石料应分不同粒径、不同品种分仓存放,不得混堆或交叉堆放。料场应采用不小于30cm厚的混凝土墙体等构造物(高度一般不小于2.5m)隔开,场内地面应设坡度,确保不积水。                        

(2)砂石料应按规定进行材料的质量检验状态标识,标识包括材料名称、产地、规格、数量、进料时间、检验状态、试验报告号、检验批次等。                         

                       

blob.png   
拌合站检查必查项
所有拌和机的集料仓应搭设防雨棚,并设置隔板,隔板高度不宜小于100cm,确保不串料。                                         


                       

三、水稳站建设及注意事项 



blob.png                         

1、场站用地有设计给定也有自己征地,如果是设计给定的,就要考虑面积够不够这个问题。

                       

2、场地规划要考虑的因素有摊铺方量、预计存量(最少7天)、上料距离、进出口位置(进出方便少倒车)、水泥用量、搅拌站产能等。                        


                       

blob.png                         


1、搅拌站料仓规划与我们的配合比有关一般多用到4仓,仓数越多材料规格要求越细,混合料级配越好。

2、这张图纸中各个部件的基础中,最重要的是水泥罐的基础,因为一个水泥罐满载的重量在100吨以上,其抗风与抗碰撞要求要非常高。

3、预埋件位置要准确,因为所有部件都是定尺的。

                       

blob.png                         

拌合站的排水一定要做好,一般要因地制宜。比如图中这个就是利用拌合站附近的溶洞进行排水设计。                        

blob.png                         

拌合站用水量非常巨大,向图中一样采用水泥罐做水罐也是不错的选择。(一般水泥罐都是水泥厂家免费提供的不用白不用 

                        

blob.png                         

拌合站的三级沉淀池可以距离水泥罐近一些,将水泥罐的出气口直接通到水池底部,这样可以避免水泥漫飞的现象。三级沉淀池一定要做好防护,这也是检查的重点。                         

blob.png                         

布置标志标牌一定要明显,不能放在背阴处。领导来检查要做到一目了然。很多时候可以像图中一样将标志标牌做到一物两用,以节省造价。  



                       

                       