[提问]张拉施工实际伸长量量测与计算

发表于2017-02-26     1673人浏览     4人跟帖     总热度:206  

h后张法两端张拉,张拉拉过程中伸长量量测时,是不是量测千斤顶的实际伸出量。计算实际伸长量时考虑不考虑钢绞线的回缩量,到底用不用测量钢绞线的回缩量。如果要测量回缩量,实际伸长量计算时到底减不减去回缩量。

扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-05-29   |  只看该作者      

2

是要考虑钢绞线的回缩量的,仔细点的还要考虑工作长度的伸长量。钢绞线的回缩量是千斤顶到100%张拉力时,持荷一段时间后将压力卸掉,但是不回顶时测的。

点评+1

  • 发表于 2017-06-20     我想问一下,如果测量回缩量,是量哪个部位?量最外侧夹片的回缩,还是千斤顶行程回缩

 发表于2017-06-20   |  只看该作者      

3

点评   陈端真  发表于  2楼   2017-05-29  是要考虑钢绞线的回缩量的,仔细点的还要考虑工作长度的伸长量。钢绞线的回缩量是千斤顶到100%张拉力时,持荷一段时间后将压力卸掉,但是不回顶时测的。
我想问一下,如果测量回缩量,是量哪个部位?量最外侧夹片的回缩,还是千斤顶行程回缩

 发表于2017-06-20   |  只看该作者      

4

1、预应力后张法两端张拉时,计算非对称钢绞线的伸长量,如何计算。

2、如果有平弯和竖弯的话,伸长量怎么算?是算一下平弯的伸长量,再算一下竖弯的伸长量,完了最后再将两者加起来吗?

求大神详细指导

 发表于2017-08-06   |  只看该作者       筑龙币+10

5

钢绞线的回缩量是千斤顶到100%张拉力时,持荷一段时间后将压力卸掉,但是不回顶时测的。