1)确定基础底面积、埋深、确定桩数及裂缝时,应该采用正常使用状下荷载效应的标准组合,而不是承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,该标准组合值WDCNL*.OUT没有输出。
2)计算基础变形、筏板的偏心距e值和桩筏基础的重心校核时,应采用正常使用极限状态下的准永久组合,不应计入风荷载和地震作用。此值大小在WDCNL*.OUT文件中没有输出。
3)对于抗震规范所述的有些抗震建筑的基础几桩基计算,是可以不考虑地震作用的,应不考虑作用在基础上的地震组合,故应采用“恒+活”、“恒+活+风”。
首先,如果在SATWE计算选择计算地震力,在WD CNL*.OUT文件中,没有单独输出“恒+活+风”组合;其次,对于“恒+活”组合而言,在WDCNL*.OUT 也只是由可变荷载效应控制的“1.2D+1.4L”组合。
并位输出由永久荷载效应控制下的 “1.35D+0.98L” 组合。而在进行基础设计时,内力设计值应该取二者的较大值。并且在通常情况下“1.35D+0.98L”组 合起控制作用,仅当楼面活荷载比值较大,即活载与恒载比值达到大于2.8的情况下,才取“1.2D+1. 4L”组合。
4)对于柱下联合基础、条形基础、筏形基础、桩筏基础和箱基等联合基础及整体基础而言,采用最大组合内力做基础设计,其计算结果也不合理。
这主要是由于:这些经最不利组合后柱和剪力墙底部作用的M、 N、V,对于联合基础及整体基础不可能同时存在。
5)对于柱下独立基础设计时,即使是采用最大组合内力做基础设计,其计算结果也可能偏于不安全。这主要是因为:根据《地基规范》第5.2.1条和第5.2.2条的规定可以得出:
当偏心荷载作用时:(Fk+Gk)/A±Mk/W≤<=1.2fα 从公式中可以看出,影响底面积大小的因素有两个,一个是轴力,另一个是弯矩。当某种内力很大时, 由此而产生的其他内力可能很小。
比如说最大轴力所对应的弯矩和剪力有可能很小,由这种组合计算出 来的基础并不一定是最不利组合计算出来的,而次大轴力所对应的弯矩和剪力有可能很大,由这种组合 计算出来的基础有可能是最不利组合计算出来的。
6)在进行基础设计时,不考虑《抗震规范》或《高规》中的增大系数和调整系数,而WDCNL*.OUT文件中输出结果是进行调整后的值。
综上所述,采用WDCNL*.OUT文件进行基础设计存在很多问题。因此最好采用JCCAD人机交互读取SATWE荷载进行设计,程序会自动读取各工况下的内力标准值。
然后根据《基础规范》的要求进行组合并进行相关计算。 如果不用JCCAD软件设计基础,宜采用首层内力标准值(WWNL1*.OUT)中输出的重力荷载、风荷载及水平地震作用等分别下的作用力标准值,然后按规范不同的组合原则,分别乘已各自的荷载分项系数及组合系数等进行手工组合。