钢尺检定

发表于2009-03-20     4218人浏览     11人跟帖     总热度:10  

我们单位生产的铁路预制箱梁请铁道部质检中心认证,发现我们的50m钢尺检定不符合要求,我们检定报告是平检,专家认为要悬检。请问悬检和平检是什么概念?有同事认为悬检是竖直悬空挂在空中,向下施力。对吗
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2009-03-22 00:29:26

 发表于2009-03-21   |  只看该作者      

2

这个问题有点意思

奖励      

  • 奖励于 2009-03-22 06:12:38

 发表于2009-03-23   |  只看该作者      

3

还望各位大侠赐教啊!

奖励      

  • 奖励于 2009-03-23 15:55:50

 发表于2009-03-23   |  只看该作者      

4

建议到当地实验室解决

奖励      

  • 奖励于 2009-03-23 19:14:46

 发表于2009-03-29   |  只看该作者      

5

悬检应是钢尺在空间两端没有依托状态下悬空测量施以一定的检定压力鉴定方法。
平检是检定钢尺长度在水平状态在野外钢尺基线场标准长度上,每隔5m 设一托桩,以比长方法,施以一定的检定压力,检定0~30m 或0~50m 刻划间的长度

奖励      

  • 奖励于 2009-04-19 18:51:49

 发表于2009-03-29   |  只看该作者      

6

专家说的是有道理的,在测量时你是不方便5米设一托桩的

奖励      

  • 奖励于 2009-04-19 18:51:52

 发表于2009-04-24   |  只看该作者      

7

悬检应是钢尺在悬空测量时施以一定的检定压力测出来的数据。
平检是检定钢尺长度在水平状态,每隔5m 设一托桩,以比长方法,施以一定的检定压力检测出的结果。

奖励      

  • 奖励于 2009-04-27 05:37:00

 发表于2009-04-26   |  只看该作者      

8

悬检肯定是悬空检定,楼上几位说的很对。

奖励      

  • 奖励于 2009-04-27 05:38:23

 发表于2009-05-01   |  只看该作者      

9

悬检应该是悬空比长鉴定

奖励      

  • 奖励于 2009-05-02 04:58:54

 发表于2009-05-01   |  只看该作者      

10

悬检应悬空,两端施加一定的拉力;
应到技术监督局进行检测

奖励      

  • 奖励于 2009-05-02 17:10:07

whd2173

江西  | 工程造价