[分享]土建工程测量施工方法

发表于2018-07-25    

施工依据
1.《工程测量规范》(GB50026-93);
2.场区平面测量成果;
3.工程施工图纸。

平面控制网的测设
    平面控制网的布设应遵循先整体、后局部、高精度控制低精度的原则。
    地下结构施工平面控制采用外控法,进场并办理控制点移交手续后,首先对场区内平面控制点进行复核。经核对无误后,依据施工图及控制点进行施工主要轴线的测设,并将控制轴线向外偏移1m,在其延长线上适当位置设立轴线控制桩(轴线控制桩位置不宜离建筑物太近,以防基坑位移造成控制桩位置偏差),作为土方开挖及地下室施工阶段平面放线的依据。
    ±0.000以上楼层平面控制采用内控法。具体的测设过程如下:
1.在首层楼板浇筑砼以前,预先在首层底板的上筋上相应控制点的位置焊接一块15cm×15cm×1.5cm的钢板,并保证钢板上表面与砼面持平。
2.利用PTS―Ⅲ05全站仪对原有地面控制点进行校核,并把控制主轴线投测到首层平面上,然后对各轴线组成的方格网进行角度、距离测量,边角的各项精度指标如下表所示:

等级
 测角中误差(")
 边长相对中误差
 
二级
 ±12
 1/15000
 
3.用钢针在预埋钢板上沿轴线方向刻划十字线,其交点即为首层布设的内控点,作为以上各楼层平面控制的基准点,这些点所组成的方格网即为±0.000以上各楼层的平面控制网。
4.在±0.000以上各楼层底板施工的过程中,要预先在内控点区上方相应位置预留一个15cm×15cm的孔洞(激光洞),用于内控点的竖向传递。
5.首层各内控点的1.0m2范围内严禁堆放各种材料和杂物,激光孔洞严禁堵塞,以保证测量工作的顺利进行,直至结构封顶。

土方开挖平面放线及控制
    土方开挖施工前,根据轴线控制桩测设相关轴线位置,并依据土方开挖图及轴线位置放出基坑开挖边线,在各转角处钉短钢筋并妥善保护。随土方开挖进程,逐层撒白灰线控制边坡坡度。

地下室施工平面放线
    地下室施工阶段,根据施工部位不同,用两台经纬仪采用“点交法”将主控轴线的交点分别投射到基底、垫层、底板及楼板上表面,经校核无误后,依据主控制轴线测设其余各条轴线。依据轴线放出墙柱中心线、模板边线及模板1m线(供模板位置检查使用),经预检合格后方可进行下道工序施工。

地上楼层的轴线投测
1.投点引测:将激光铅直仪架设在首层内控点上,标明把放在待测楼层的相应预留洞口上,对中整平铅直仪后,打开发光电源并调整激光束,直至接收把标明到的光斑最小、最亮。慢慢旋转铅直仪,接收把将得到一个激光圆,当该圆直径小于3 mm时,圆心即为该控制点的接收点,然后依次投测所需其他控制点。
2.轴线放样:利用电子经纬仪和50米钢尺对待测楼层的接收点所组成的方格网进行角度、距离的测量。满足表7-1-1的精度要求后,即作为该楼层的平面控制网,以此进行各轴线的细部放线工作。

标高基准点的建立
    进场后,依据城市水准点将高程引入场内,在场区内建立三个水准控制点,经闭合、平差后,将基准点标高记录在案,作为场区高程控制及沉降观测的依据。底板施工完毕后,在地下三层均匀地引测三个标高基准点,并定期地对其进行联测,其高差不得超过2mm。

基坑开挖标高控制
    土方开挖至最后一步时,在基坑边悬吊钢尺,将高程传递至基坑护坡面上。在基坑底部架设水准仪,随清槽随时观测基底标高。

标高的竖向传递
    利用两台水准仪,两根塔尺和一把50m 钢尺,依次将3个标高基准点由激光洞口传递至待测楼层,并用公式<1>进行计算,得该楼层的仪器的视线标高,同时依此制作本楼层统一的标高基准点,并对各点进行联测,高差满足2 mm的精度要求后方能使用,用红三角标记。这些点即为该楼层的标高基准点,从而依此进行各项测量工作。
       H2=H1+ b1+a2-a1-b2                                               公式<1>
其中:
   H1――首层基准点标高值;
   H2――待测楼层基准点标高值;
   a1――S1水准仪在钢尺读数;
   a2――S2水准仪在塔尺读数;
 b1――S1水准仪在钢尺读数;
   b2――S2水准仪在塔尺读数。

跨楼层的竖向结构垂直度测量控制 
1.在模板支设过程中,利用垂线法吊线垂,测量模板的垂直度,边测量边调整,直至该楼层的自身垂直度偏差小于3mm。
2.在竖向拆模后,利用经纬仪该竖向结构的纵横轴线投测到结构立面上,并量取竖向结构的顶部的轴线偏差,及时将数据提供给模板支设队伍,以便在上一层竖向结构施工时调整,纠偏。
3.根据各标高段的竖向结构顶部(柱中心或墙体中线)的轴线偏差,制作竖向结构的偏差立面投影图,以直观地反映各柱的垂直度,从而保证跨楼层的竖向结构的垂直精度要求。

质量保证要求
1.所有质量活动均应按照分公司《工程测量专业质量手册》以及实施细则文件规定的程序进行。
2.测量作业的各项技术按《工程测量规范》进行。
3.测量人员全部取证上岗。
4.进场的测量仪器设备,必须检定合格且在有效期内,标识保存完好。
5.施工图、测量桩点,必须经过校算校测合格才能作为测量依据。
6.轴线放完后要求进行闭合检查。
7.加强现场内的测量桩点的保护,所有桩点均明确标识,防止用错和破坏。
8.每一项测量工作都要进行自检――互检――交叉检。

此时有人在和您一起浏览 建筑热点

猜你爱看

恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
2/20