筑龙首页

关于建筑工程施工测量复测的几个问题

发表于2005-7-22  2条回复  2081次阅读    搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+0

mingong

向各位测量的专业高手求教两个很菜的小问题:
1、施工放线的允许偏差值多少算合格(轴线位置、标高引测)?依据是什么?
2、你们工地放线复测吗?谁做的复测?如何测的?怎么判定某个点合格还是不合格?
3、监理检查吗?如何检查的?

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-7-22  | 只看该作者      

2

mingong所指的是工测吧。建筑物施工过程的测量一般为等外测量,其允许误差应符合各分项工程质量要求。
1、建筑物施工放样偏差在《工程测量规范》GB50026-93之第7.3.5条有明确规定,见下图。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-22  | 只看该作者      

3

2、复核是肯定要的,由技术负责人去完成,也有质量员去完成的,根据事前分工安排。复核并不是全部放线完成再去复,在放线过程中便参于进去,基本上放线差不多时,复核也完成了。按规范总长度能满足,轴线间距与标准要求的还是有所出入,能控制在3mm内算不错了(这是个正负偏差问题),标高难以达到3mm之标准(仪器及操作原因造成)。
3、监理检查是偶尔抽查下。很认真的来复检还没碰到过。

点赞 (0)     点评(0)      举报