好像不是很符合,没有柜门开启就断电的接触器和接触开关。 |
发表于 2013-08-23 请你给出依据的条文和你认为正确的
如果大家不明白的话可以到https://bbs.zhulong.com/detail7444346_1_1.html这个帖子和https://bbs.zhulong.com/detail8216440_1_1.html学习一下,再来回答,全部回答真确的还可以给出特殊的奖励 |
由于没人回答,看来还是得由我自己来公布答案了--------希望大家看规范时一定要把每一条的含义弄明白,而不是只看外表:1.总箱的错误之处在于----总路隔离开关采用的是没有熔断功能的刀开关,根据规范“8.2.2 总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。电器设置应符合下列原则: 2 当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器”的规定------- 总箱的总路除设置总隔离开关外,还需要设置总路断路器或者总路熔断器,但此配电箱总路隔离开关如果像分路隔离开关一样采用刀熔开关,或者增加一个断路器,就符合规范要求了 |
分配电箱内少分路的隔离开关,8.2.4 分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。另外分配电箱内不宜有插座插头的活动连接,虽然46-2005, 8.2.15 配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座活动连接,但是实际检查过程中,出线端也同样不允许。 |
规范要求三级配电,二级保护------推荐使用三级保护,但各级必须要分级保护,本帖第二个分配电箱按三级配电设置漏电保护器,但在同一个配电箱内即设置总路漏电断路器又设置分路漏电保护,将造成无法实现分级保护---------次做法有点画蛇添足了,第二,规范要求任何时候必须保证开关箱一机一闸一保护,在分配电箱或总箱设置插座,将会造成工人使用中,用分配电箱或总箱直接代替开关箱使用,不仅满足不了此项规定,还同时违反了三级配电的原则 |
发表于 2014-03-31 分配电箱或总箱设置插座,在现场无论是劳务分包还是专业分包,的确是很普遍的错误用电,学习了……
"本帖第二个分配电箱按三级配电设置漏电保护器,但在同一个配电箱内即设置总路漏电断路器又设置分路漏电保护,将造成无法实现分级保护---------次做法有点画蛇添足了", 我不同意你的观点,不是有点画蛇添足了,而是更加安全可靠,只要总漏电保护器的额定漏电动作电流大于分路漏电保护,多增加一层保护,有何不可? |