首先要请设计单位确认一下,不只是后浇带没有封闭的问题,即使没有后浇带37米高的脚手架荷载也是不小的,如果没有设计单位的认可,在顶板上搭设这么高的脚手架导致结构上出了问题都不好交代的。
其次,在设计单位无异议的前提下,要考虑在后浇带上铺设横跨带宽的槽钢,将脚手架立杆设在槽钢上,在顶板底部、脚手架对应的位置要设置支撑,用支撑承担脚手架荷载以减少混凝土顶板的受力。