2

假如漏电断路器上桩头有N桩头,即为三级四线的漏电断路器,那么N线必须接入漏电断路器,否则漏电断路器是不起漏电保护作用的,如没有只有三个相线桩头,可不接,但正常情况下二级配电箱都采用三级四线的漏电断路器,因为有很多单相设备及照明用电需要,或者前端设一额定容量较大的三级四线漏电断路器,下设几个专为三相用电设备供电的三级三线的漏电断路器和单相漏电断路器。

奖励      

  • 奖励于 2011-03-30 21:18:24

 发表于2011-03-30   |  只看该作者      

3














以下是引用片段:

以下是引用许强740123在2011-3-30 11:50:00的发言:

假如漏电断路器上桩头有N桩头,即为三级四线的漏电断路器,那么N线必须接入漏电断路器,否则漏电断路器是不起漏电保护作用的,如没有只有三个相线桩头,可不接,但正常情况下二级配电箱都采用三级四线的漏电断路器,因为有很多单相设备及照明用电需要,或者前端设一额定容量较大的三级四线漏电断路器,下设几个专为三相用电设备供电的三级三线的漏电断路器和单相漏电断路器。






 


 你好,非常感谢你的回答!对于以上内容我是不是可以这么理解。如果分配电箱以下的开关箱所连接的都是三相或两相用电设备,无照明设备(需N线设备)的话,N线就不需要通过二级箱里的漏电保护器而只要接出所需的相线和PE线就可以了对吗?

奖励      

  • 奖励于 2011-03-31 00:32:37

 发表于2011-03-31   |  只看该作者      

4

对于如你所说使用三相电的或单相380V的设备,在所配的开关箱内只设有三极三线漏电断路器或焊机专用漏电断路器,二级分配电箱三级四线的漏电断路器下桩头只需接三根相线或两根相线和PE线到开关箱,N线不需要。

奖励      

  • 奖励于 2011-04-01 00:23:05

 发表于2011-04-09   |  只看该作者      

5

三级配电

《施工现场临时用电安全技术规范》要求,配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电。

两级保护

主要指采用漏电保护措施,《规范》规定,除在末级开关箱内加防漏电保护器外,在上一级分配电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护器,总体形成两级保护。

自己多看看《施工现场临时用电安全技术规范》,里面对供电系统和电流计算都有要求。

奖励      

  • 奖励于 2011-04-09 22:03:08

 发表于2011-04-09   |  只看该作者      

6

什么叫一级二级三级配电箱?


临时用电就是在某个地方施工需要用电,一级配电箱就是从变压器引入三相电源,地线,零线。


二级配电箱;就是从一级配电箱电源线至临时用电,


三级配电箱;就是电器设备自身的控制柜。


一级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量纟统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。


三级配电:即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设用电设备,形成三级配电。“两级保护”主要是指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则,即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。


二级配电箱:


适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。


二级配电箱要离地1.5M放置


总开关60A——DZ47-63 100A


照明开关16A——DZ47-63 16A 两相漏电开关


空调1.5P—20A——DZ47-63 20A两相漏电开关


电热水器8000W+洗衣机——DZ47-63 60A两相漏电开关(因为没有40A的开关,只有32A的)


插座开关16A ——DZ47-63 16A


主要用电器为冰箱、电磁炉、微波炉


空调开关需要更换,总开关也需要更换。


总开关不用带漏电。分支开关带漏电保护最好。因为人体通过30mA用致命危险。漏电开关的动作电流是15—30mA


目前市内配电用线一般都是4平方的,有点已经用到6平方的。最好把2.5平方的换掉


25.7 安全技术防范系统工程图的绘制


为了提高安全防范系统的工程质量,必须做好安全防范系统工程图的绘制。


工程图的设计和绘制必须与有关专业密切配合,做好电源容量的预留,管线的预


埋和预留,以保证以后能顺利穿线和系统调试。


工程图的绘制应认真执行绘图的规定,所有图形和符号都必须符合公安bu颁布的


“安全防范系统通用图形符号”的规定,以及“工业企业通讯工程设计图形及文


字符号标准”。不足部分应补充并加以说明。绘图要清晰整洁,字体规整,原则上要求书写微软雅黑字,力求图纸简化,方便施工。既详细而又不烦琐地表达设计意图。


绘制图纸要求主次分明,应突出线路敷设。电器元件和设备等为中实线,建筑轮


廓为细实线,凡建筑平面的主要房间,应标示房间名称,绘出主要轴线标号。


各类有关的防范区域,应根据平面图,明显标出,以检查防范的方法以及区域是


否符合设计要求,探测器及摄象机布置的位置力求准确,墙面或吊顶上安装的设


备要标出距地面的高度(即标高)。相同的平面,相同的防范要求,可只绘制一层或单元一层平面,局部不同时,应按轴线绘制局部平面图。


比例尺的规定:凡在平面图上绘制多种设备,而数量又较多时,宜采用1:100。


但面积很大,设备又较少,能表达清楚的话可采用1:200。


剖面图复杂的宜用1:20,1:30,甚至1:5。以比例关系细小部分清晰度而定。


施工图的设计说明力求语言简练,表达明确。凡在平面图上表示清楚的不必另在


说明中重复叙述。凡施工图中未注明或属于共性的情况,以及图中表达不清楚者,均需加以补充说明。如

奖励      

  • 奖励于 2011-04-09 20:30:07

ylr000618

浙江 舟山 | 建筑施工

7 关注

5 粉丝

33 发帖

33 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20