 发表于2010-11-16   |  只看该作者      

2

个人意见


上海静安区的火灾说明:


1、中国建筑的质量太差,不到年限就需要维修。


2、楼内住人,楼外施工中国特色;


3、安全网、保温材料是否阻燃,需调查清楚;


4、施工单位的消防管理在哪里,有临时消防竖管吗


5、政府的施工安全监管人员是否履责;


6、楼应该没有正式的消防设施

7、中国的老百姓应急逃生的知识太少了,政府有关部门对此要负责人的



 

奖励      

  • 奖励于 2010-11-17 16:10:55

 发表于2010-11-17   |  只看该作者      

3

责任追究无力无效,不具有威慑力。

奖励      

  • 奖励于 2010-11-17 16:11:08

 发表于2010-11-17   |  只看该作者      

4

焊接作业防火措施


1焊接作业场地距易燃物品必须保持有5m 以上的距离,否则必要设置高出焊接面2m,比焊接面宽出2m 的隔离防火板,防止飞溅的焊渣引起火灾事故。


2焊接场地每100 平方m 应配备10L 二氧化碳灭火器一台,焊接引起的火灾不得使用水,防止由于焊把线带电而引起人员伤亡。


3在密闭空间内进行焊接和每100 平方m 超过10 个焊点同时作业时,必须设置通风设施,避免焊接烟尘的积累造成人体损伤和烟尘的超标排放。


 

奖励      

  • 奖励于 2010-11-17 16:11:14

 发表于2010-11-17   |  只看该作者      

5

1.要追究现场施工和监理管理人员的责任。


2.要彻查保温材料的购入和检测是否合格。


3.查现场消防措施和应急措施。


4.为什么28层的高层没有消防设施?消防设施是否启动?

奖励      

  • 奖励于 2010-11-17 18:57:37

 发表于2010-11-17   |  只看该作者      

6

     上海市静安区胶州路728号一幢28层的教师公寓发生重大火灾,已有42人因火灾死亡。


     上海市政府新闻办发布消息称,截至18时30分许,现场大火已经基本扑灭,消防队员已进入楼道,收拾残火,搜救楼内居民。截至17时30分,消防官兵已从火场疏散营救出居民100余人,受伤人员已紧急送往上海市静安区中心医院等地抢救。


       据了解,大楼起火前处于综合改造阶段,正在进行外墙节能改造工程,并搭起了脚手架和过滤网。中国青年报记者在现场看到,失火的教师公寓以及旁边的两幢高层建筑都完全被脚手架和绿网包住,只不过失火的教师公寓外面的绿网已经被完全烧空。


         事发当晚,记者来到位于陕西北路的施工单位上海静安区建设总公司。一名工作人员向记者表示,公司确切地说是总承包方,具体施工方为分包方。随后该工作人员以具体负责人不在单位为由,拒绝了记者的追问。


         记者随后按照施工告示牌提供的信息,拨通了保温工程负责人张先生的手机。张先生表示,自己是上海静安区建设总公司的工作人员,负责保温工程项目,目前人在外地。现场的工作人员向他反馈的消息称,着火点位于1号楼20层,初步了解为工人焊接时引燃某种易燃物所致。张先生坚称,工程施工和所用材料完全符合国家相关规定的要求,并通过有关验收,引燃物不可能是泡沫或聚胺脂等材料,因为这些材料目前只铺设到大楼的12层上下,是否为过滤网或木板被首先引燃还在调查中。


         现场的施工人员向记者表示,外墙面结构由铁制脚手架、绿色的塑料过滤网、泡沫、聚胺脂以及木板等组成,均为易燃物,着火点来自1号楼20层外墙面,并推测是工人在焊接时四溅的火花引燃了泡沫等易燃物

奖励      

  • 奖励于 2010-11-17 19:02:35

 发表于2010-11-17   |  只看该作者      

7

火灾始末


  “太吓人了!”一位魏姓老师告诉记者,学校有位同事的家就在发生火灾的楼内,得知火情,第一时间便赶过去看。“那个楼正好在外墙装修,外面有脚手架,所以蔓延了整座楼”,她说,当时感觉“每个窗户都有火苗”,人在现场看到那么严重的火情“腿都站不住了”。


  14时40分许,警用直升机也已经赶赴现场,但由于火势较大始终无法接近大楼。


  16时,警用直升机飞离顶楼,可能是由于楼顶的浓烟太大了,索降难度太大被迫放弃。旁边一栋楼楼顶已经有几支水枪正在朝胶州教师公寓楼顶喷水救援。


  有救护车将伤员送往附近医院救治,但28层的楼顶上还有十几名居民在等待救援。


  此后2小时内,事故现场有多名伤员被救出,十余辆消防车也一直在进行灭火。一名家住27楼的老人被成功救出后,浑身积满了碳灰,家属喜极而泣。现场有市民称仍有家属在火灾现场尚未逃脱,焦急万分。


  17时许,消防的照明车已经抵达现场。透过灯光,一财网记者还能看到在此栋楼的高层段仍有居民尚未被解救,他们趴在室外的脚手架上,想往下攀爬,但是由于下面火势太猛无法继续靠近,只能等在火势较小的位置等待救援。此外,现场不断有脚手架残片和瓦砾往下掉,形势十分危急。


  与此同时,火灾周边的马路已被围观群众挤的水泄不通,截止17点30分,大火已持续烧了3个多小时。火灾起因仍然不详。据来自上海静安中心医院最新消息,目前已有52名伤者被送往该院进行救治,绝大多数伤者是吸入式伤害。一位急诊室医生告诉东方网记者,目前已有8人死亡。


  一财网记者看到,现场维持秩序的民警及协管不断的扩大管制范围不让民众靠近,从这点也可以看出,火势尚未得到有效遏制。


  记者从警方现场救援指挥中心了解到,警方已经在起火大楼周围拉起了警戒线,周边黄浦、闸北、普陀等警方上路疏导交通,确保救护车和救火车能在第一时间抵达现场。截止17时,已经调派了70余辆消防车,20余辆救护车参与救援,并通知燃气和电力部门及时切断燃气和电力供应,防止爆炸,通知水务部门做好消防用水的供给。

奖励      

  • 奖励于 2010-11-17 19:05:56

 发表于2010-11-17   |  只看该作者      

8

高层、超高层建筑已成致灾源


  高层建筑火灾扑救是国际性的消防难题,一旦发生火灾事故,极易造成惨重的人员伤亡。据了解,此类火灾多发,与楼层自身结构有关。高层建筑虽然钢筋铁骨,但耐火性并不强。当温度达到400℃~500℃时,钢筋混凝土就会出现裂缝;温度达到800℃左右,强度急剧下降,墙、柱、梁、楼板等钢筋混凝土构件就会损坏和坍塌。而且高层建筑内部电气线路纵横交错,可燃物非常多,比如电器设备、木材、油漆、家具、地毯等等。这些材料不仅容易着火,而且燃烧时还会产生大量有毒烟雾。


  此外,高层建筑内部有烟囱效应,增加了高层火灾扑救的难度。据了解,高层建筑内部有大量的管道、竖井、楼梯间、电梯井等,从地面一直通到最高层。一旦发生火灾,这些部位就成了一座通风的“烟囱”,加速火势的蔓延,成为火灾发生的通道。

奖励      

  • 奖励于 2010-11-17 19:06:01

 发表于2010-11-17   |  只看该作者      

9

上海消防设备先进?


  对于高层建筑火灾,上海并非毫无准备。


  据2005年《东方早报》对当时一次消防演习的报道,上海从欧洲、美国进口了一七式压缩空气泡沫消防车和AT水罐消防车,在演习中向主楼110米和246米高度直接供水,“充分体现高科技装备所带来的灭火成果和效益”。


  该报道称,演习中“特种抢险战斗员外攻施展绝技,登高楼如履平地,利用上升器、大绳等特种消防器材从地面迅速沿建筑物外墙徒手登高至50米的裙房顶层,更有消防员从50米高的裙楼沿着大绳登高至27层高达120余米的着火点,实施救人行动。10余名被困人员由消防人员利用大绳斜下、绳索悬垂、担架下降等方法被安全救至地面。”


  在演习中,“在消防官兵的内外夹攻下,15分钟后,火势得到有效控制,烟雾渐渐地消散,火灾被彻底扑灭。至此,333米的浦西第一高楼火灾得以顺利扑灭,演习取得了圆满成功。此次灭火供水达到的269米高度创下了目前国内移动装备供水灭火的最高纪录。”


  在当时演习中,消防队员展示的“大绳斜下”、“绳索悬垂”、“担架下降”等绝技,是上海公安消防部队针对上海超高层建筑密集情况开发的应用性救生项目,但均未在此次救援中出现。

奖励      

  • 奖励于 2010-11-17 19:06:05

 发表于2010-11-17   |  只看该作者      

10

 一、要彻查保温材料的购入和检测是否合格


二、施工现场的监管人员怎么把的质量及安全关?


三、对工人的进场教育。

奖励      

  • 奖励于 2010-11-17 19:14:54

mongtao

中国  | 其它专业

4 关注

1 粉丝

53 发帖

10 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20