发表于2009-08-11     2102人浏览     8人跟帖     总热度:48  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2009-08-11 22:28:35

 发表于2009-08-12   |  只看该作者      

2

怎么没人讨论,像广告牌、石材等在实际工程中经常发生,模架方案里面却没有考虑进去,而且据我们调查很多方案设计人员也确实不知道该如何取值,请大家给点参考。

奖励      

  • 奖励于 2009-08-12 16:33:27

 发表于2009-08-12   |  只看该作者      

3

1)0.1kN/m2的取值不是很合理,这是产品使用前的检测结果,现场施工过程中,或多或少地会使得竹笆增加一些额外的重量,荷载计算的原则是取其最不利荷载组合,您说呢?
2)关于内外立杆内力的计算,实际上,目前的《规范》也不是将轴力平均分配的,包括外立杆承受护身栏杆的重量、挡脚板的重量、密目网的重量等,计算时都要施加到外立杆上。
3)脚手架上设置广告牌时,如果是密不透气的材料等,挡风系数应按实际情况取值,取1是不可以的,应该取1.2,挡风系数等于挡风面积除以迎风面积,千万别忘记了还有一个1.2倍的系数哦。
4)胶合板和木枋的材质,全国相差很大,规范没有给予一个明确的取值范围,实际上,您在计算时,可以对进场的材料做一简单的实验,这个数据取的大与小,对支撑体系的影响不是很大,您尽可按0.5取值就是了,对面板、次楞、主楞和立杆的稳定性不会产生大的影响,只要计算正确。
5)幕墙施工时,的确存在着较大的集中荷载,集中荷载使架体局部产生应变的效果远远大于均布荷载,可规范在建模时的安全储备过大,安全性能偏高,三跨连续梁的荷载是要重新分布的,只要架体的扣件没有出现滑移,一般不会使得受弯构件出现破坏,我认为,修改规范可能很难,那样就违背了总则里强调的经济性的原则了,如果你们现场存在较大集中荷载的话,只有通过加强管理来实现了,您说呢?

奖励      

  • 奖励于 2009-08-13 02:44:22

 发表于2009-08-12   |  只看该作者      

4

我们可能都看过许多模板方案,实际上,如果是低于4m的支撑体系,即便方案再烂,工人搭设再随便,导致并出现支架坍塌的都很少,为什么?
主要还是我们目前的规范有问题,模型建立的不准确,导致出现了4m的支架与40m的支架没有什么区别这样非常令人啼笑皆非的问题。
模板方案肯定要做,但不必拘泥于目前的取值上,你可以在一定的范围内适当放大,这些都不是主要问题,更重要的是要强化对支架结构的设计,譬如连墙装置的设计、抱柱装置的设计、格构柱的设计、格构梁的设计及桁架的设计等,这些是解决架体出现顶部侧移并最终导致事故的关键。
另外,架体在构造上一定要形成一个完整的几何不可变体。

奖励      

  • 奖励于 2009-08-13 02:44:16

 发表于2009-08-13   |  只看该作者      

5

谢谢safety_01的意见,有关问题再说明一下
1、关于第一点竹笆自重取值,我们通过现场称量发现:在自然干燥状态全新竹笆一般比使用一段时间后的竹笆重得多,然后将新旧竹笆完全浸入水中24h,新竹笆还是比旧竹笆重。我们取新竹笆自重(取数学平均值+两倍均方差,均方差为0.004,数据分布还算可以)作为最终取值,实际计算结果是0.07kN/m2,考虑到我们所选竹笆的产地不可能很全面(虽然在取样的时候考虑了这种情况),建议取0.1(相当于安全系数1.4)。竹笆规格:长度1.4~1.5米之间,宽0.9~1.0之间。

奖励      

  • 奖励于 2009-08-13 17:10:58

 发表于2009-08-13   |  只看该作者      

6

关于脚手架挡风系数计算时是否需要乘以放大系数1.2:从荷载规范GB50009规定看,挡风系数就是迎风面积/挡风面积,脚手架规范JGJ130中乘以1.2在条文解释中为“节点面积增大系数”,可见在计算中只需对类似钢管、密目网等具备细杆、小空隙等性质(计算单元面积较小)的材料才需乘以放大系数,而对于一些密不透风、单块面积相对较大的广告牌等,本人认为不必再乘以放大系数了。具体参考荷载规范。

奖励      

  • 奖励于 2009-08-13 23:25:16

 发表于2009-08-13   |  只看该作者      

7

以下是引用safety_01在2009-8-12 18:16:00的发言:我们可能都看过许多模板方案,实际上,如果是低于4m的支撑体系,即便...
确实如此,JGJ130规程中计算主要考虑单个构件的承载力问题,而对整个架体的整体稳定问题只从构造方面提出了一些要求和措施。

奖励      

  • 奖励于 2009-08-13 23:25:19

 发表于2009-08-13   |  只看该作者      

8

关于1.2倍放大系数是否选用,我赞同楼上的观点。
的确,选用的话将会与《建筑结构荷载规范》发生矛盾。
至于竹笆荷载取值的问题,我因为现场经验较少,可能是纸上谈兵了,您可以照你的经验选用。
对架体整体稳定的计算,JGJ130和JGJ162都没有给出明确的意见,只是在构造上进行了些规定,您可参照上海的地方规程,其地方规程对架体的整体结构分析、抗倾覆验算等都有明确规定,该规程提出了“安全荷载”、“安装偏差荷载”、“诱发荷载”等概念,目前,应该是较先进的一部标准,但这些概念的提出,在取值上也还有待探讨。

奖励      

  • 奖励于 2009-08-13 23:25:23

 发表于2009-08-13   |  只看该作者      

9

以下是引用safety_01在2009-8-13 11:56:00的发言:关于1.2倍放大系数是否选用,我赞同楼上的观点。...
楼主所说的上海规程能不能提供一下下载。我这里只有上海市一个悬挑脚手架的规程,里面说的比较笼统,而且有些内容只说要考虑但是没有提供相应的计算方法,如风荷载对于立杆轴力的影响等